本人初次使用AB的logix5000的系统,碰到许多问题
现在记录下来,以便日后查询,也希望能对工控朋友有所帮助。
 有的问题可能很小儿科,希望朋友不要见笑
2008年3月8日
 1.以太网通讯不通,和以太网模块不能通讯,表现为LINK登不亮
   原因;网线问题,水晶头制作太差,网线不是标准超五类线
 2.cpu模块OK灯红色闪烁
   重新用CONTROLFLASH刷新模块的eds文件后正常
 3.在RsNetworx扫描冗余模块1757-SRM为问号
   导入EDS文件后显示正常,步骤:RsNetworx-tool-EDS Wizard-导入相应EDS文件
 4.网络适配器1794-ACRN15的状态灯绿色闪烁
   进行网络规划后正常。由于整个网络分为两个网段,要先规划第一个网段,正常后再规划第二个网段。具体做法:
         1.在RsNetworx下新建文件
         2.online后选择相应的enbt模块下的controlnet
         3.将编辑使能(Edits Enable选中)
         4.选中属性
         5.选中A/B选项后确定
         6.选择offline选项点击确定
         7.第一个网段规划结束
         8.同样做法规划第二个网段
    5.今天一个1794-ACRN15突然所有灯不亮,电源正常,联系技术支持后告知要更换。郁闷!
  



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-03-29 23:49:00
61楼
1 凡事预则立,不预则废。良好的设计占工程实施的70%,不要什么问题都留到现场去做,否则FAT有什么意义,更别提SAT了,干什么都要有条理性和系统性。 2 最终发现是自己IO清册中的硬件地址写错了。
你在EXCEL里搞好后,然后导入,怎么会出错呢?要掌握好方法,要清楚RSLOGIX是否能导入导出标签,否则事倍功半。 3 单网和双网在设计时就要清楚,同时用RSNETWORX FOR CNET时,也不管用任何软件不要急,一步步看清楚,养成良好的工作态度,这样才能事半功倍,(插播一个笑话:一个MM问一个GG一个问题,但是这个人的某个软件不熟悉,但是鼠标点的快,可能游戏打多了,结果这个MM说他电脑熟悉),有些人装软件也是这样,NEXT-》NEXT,一路NEXT下去,结果中间某处有问题提示也不知道,工程干完了,问题也出来了,找原因吧,难找啊!我在给印度人培训配方时就遇到这种情况,我在黑板上写1,2,3,讲了一遍,他没明白,他在黑板上从1写到16(有16个参数),从此可以说明认真两字。 4 AB的定时器,你在HMI上定义TIME。PRE,好象是,记不清了,能设置时间变量的。 5 不建议加班到深夜,设计时加班到深夜有情可原,如果设计好的话,到现场不要加班到深夜,我在调试PKS时,每天工作4。5个小时,回宾馆看书去。 6 不建议你找技术支持,技术支持都是工作1-3年的,几乎没到现场去过,你问他,他只有忽悠你了。 说多了,请谅解!

添添乱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2008-04-01 19:11:00
62楼
有没有1794ID2和1794IF4模块的样例程序,麻烦老大给一份l_j0205@sina.com。

添添乱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2005年10月22日
发表于:2008-04-01 19:11:00
63楼
有没有1794ID2和1794IF4模块的样例程序,麻烦老大给一份l_j0205@sina.com。

616397979

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2008年4月01日
发表于:2008-04-03 17:21:01
64楼

我做过AB的plc5和slc500的。下载某一部分程序我认为没必要,因为下载的时间并不长;变量的硬地址是可以修改的。

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-04-04 22:57:26
65楼



感谢siren的跟贴
搞程序也不是一年两年了。自认为还是比较认真仔细的。只是用惯了其他厂家的PLC,第一次用AB的,有点地方还不习惯,转不过来弯罢了。至于硬件地址搞错,就是应为在EXCEL中把地址写错了,才搞出那天的笑话。直到现在工艺的人还在讨论系统的运行方式,只好一点点的搞程序,何来的事半功倍。郁闷!
AB的定时器需要用变量给定时器的PRE来赋值,自然觉得不方便。今天用上升沿脉冲,也要再给个变量,自认为不方便,就是OMRON的plc都已经有现成的上升沿了,不必再用一个变量。
没有人愿意加班,可是现场的情况就是这样,工期紧张,很多设备的运行要调试,只有玩命了。
另外:siren是在什么单位啊?又是FAT,又是SAT的。我现在想换工作了,等把这个工程搞完就想离开了,能否推荐啊。呵呵 



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2008-04-04 23:17:53
66楼

真空炉:

对不起,我以为你没在EXCEL里编辑标签呢,所以说你事半功倍。

在家修养,没工作。

吾辈向前走

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:763
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2008-04-06 20:56:51
67楼
好贴,既总结了经验,也提升论坛内容,学习了。

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-04-06 20:57:44
68楼
zwm00306@263.net.cn

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2008-04-06 21:39:27
69楼

谢谢

以后种种问题多放上来,让大家一块学学

真空炉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 970回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10276
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2008-04-07 00:54:50
70楼

加班刚回来。

看到帖子已经沉了。呵呵,说明论坛还是很热的。

这两天工艺基本走通了,程序也逐步完善了。

还是很欣慰。

xxh0409

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2008-04-10 21:43:48
71楼

好帖啊,调试烧东西确实是一件非常郁闷的事啊!

第七个烧饼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-04-18 15:05:35
72楼

以前设计过一个PID回路,刚开始的时候控制效果不佳,后来简单加了一个“被控变量”的趋势检测,效果还可以,楼主不妨实验一下。

方法:每一个时间单位采集一次“被控变量”的瞬时值,并与前一个时间单位的值进行比较。根据比较的结果将工艺要求的“设定值”的数值加一点或者减一点再写入PID回路。

另外,建议在规划Controlnet网络时,将控制器改成为“program格式”,否则容易出现问题,提示第一槽位不匹配之类的信息。

lockey888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2008-04-21 13:13:00
73楼
不错啊  支持一下

611

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2008-04-21 14:12:54
74楼

很好的帖子,有空要多来看看

yakima

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2008-04-22 21:36:43
75楼
不错,喜欢这样的文章

li思考着

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2008-09-04 21:18:00
76楼

不错,楼主你给我们做了领路人,慢慢我们在设备调试方面也和世界的距离在缩小了,很好,很好!!!!!

求学求是

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2008年8月25日
发表于:2008-09-05 21:25:39
77楼

值得学习

lord213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-09-06 17:53:57
78楼

1756-L62 logix5000的控制器怎么样  刚开始用,性能还没考验

 

鞍山小张

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2008-09-09 10:06:19
79楼
顶,本人也刚刚用过L61和1794搭建系统调试,对楼主的也是大有同感,应该用工程师嘛,能用就好,着急的时候是处理事情,没有办法,我们就是这么命苦。

dogdogboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年4月17日
发表于:2008-10-02 21:20:36
80楼
希望能继续下去~~