当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
低压电器/控制元件
我要发帖
电器元件的作用有点迷糊
点击:
952
| 回复:
5
Jasmines
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:102
注册:2005年10月21日
发表于:2008-01-14 21:34:00
楼主
请问热继和接触器之间的关系,正常情况下接触器吸和,什么时候跳热继?那断路器又是什么时候跳开呢?是不是过电流的时候先跳接触器,再跳断路器啊?还有有断路器的时候,还要熔断器吗?
我的问题很菜鸟,但我渴望您给我一个明白的答复,一个渴望进步的小虾米
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
精锐
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 182回
年度积分:0
历史总积分:440
注册:2006年3月15日
发表于:2008-01-14 23:02:00
1楼
我说一下我的见解吧:热继是当通过的电流达到了设定值以后就作用,有的热继不能自己断开,是通过控制接触器断开的。断路器在达到设定值以后可以自己断开。是先跳接触器还是先跳断路器就看你的电路是怎样设计的了。一般是断路器用在线路的前端,断路器的设定值会比热继的大。有了断路器就没有用熔断器的必要,但应该配一组刀闸。
回复
引用
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2008-01-14 23:19:00
2楼
热继和断路器是作保护用的,正常时是不动作的.
有了断路器就没有用熔断器的必要:要看你具体的应用情况了
回复
引用
举报
电工九段
关注
私信
精华:2帖
求助:8帖
帖子:57帖 | 1381回
年度积分:0
历史总积分:5582
注册:2006年4月29日
发表于:2008-01-15 00:14:00
3楼
你对主电路和控制电路还没有分清,所以对这个问题不清楚
当过载的时候,热继电器的辅助触点断开,这个断开的触点从而去让接触器跳开
应当短路的时候,断路器直接跳开。热继电器的反慢。
回复
引用
举报
懵懂人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2007年12月27日
发表于:2008-01-22 16:48:00
4楼
九段说的很正确,热继主回路接在系统主回路中,当系统过载时,热继辅助触点动作,作用于控制回路.断路器直接接于系统主回路.
回复
引用
举报
大头鱼
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 3881回
年度积分:0
历史总积分:14279
注册:2004年4月23日
发表于:2008-01-22 21:57:00
5楼
九段说的对,你对概念没搞清,热继是过载保护的,断路器是过流保护的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求接触器连接电机的控制接线...
[9856]
(已结束)电源电器擂台第六期...
[6358]
断电延时时间继电器延时时间...
[1198]
kV kW kVA的正确写法
[1938]
设备功率电流计算
[896]
一根4800W,380V电压的加热管...
[6652]
电阻加高压时为什么会损坏
[1770]
空开触点老烧
[1172]
(已结束)电源电气擂台第六十...
[9520]
10KV高压线引入配电房的设备...
[1687]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号