求助:6SE7022-6EC61 无直流输出
点击:
420
| 回复:
7
大齐
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2005年12月10日
发表于:2007-11-11 08:31:00
楼主
变频器首先报O008,经过解除闭锁,报0009正常,但是BRAKE UNIT 无电源指示,检查发现变频器无直流输出。 请高人指点!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
YLRC
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2003年12月19日
发表于:2007-11-11 09:53:00
1楼
1.整流模块坏.
2.预充电电阻坏.
3.接线不正确.
回复
引用
举报
SIEMENS西数自动化
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-11-11 12:00:00
2楼
上海圣迪电气有限公司,可以修复13052376297
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2007-11-11 14:52:00
3楼
有可能可控硅没有打开