关于380V交流伺服驱动器的求助
点击:
1312
| 回复:
21
小弟求助
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年1月23日
发表于:2007-11-07 12:02:00
楼主
各位大虾:
本人设想如果把220V的交流伺服驱动器改造成380V交流伺服驱动器的可行性有多大? 要做哪几个方面的工作,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-07 12:58:00
1楼
几乎没有什么可行性,要改就得改功率级,380V和220V不可同日而语,相当于推翻重来。如果只是一台半台的,不如直接买一个现成的380V伺服,除非楼主想做380V的产品。
回复
引用
举报
小弟求助
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年1月23日
发表于:2007-11-07 13:46:00
2楼
非常感谢 波恩老师的指点,现在市场上有380V的交流伺服驱动系统吗,有哪些厂家,谢谢!
回复
引用
举报
全能数控
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:14帖 | 587回
年度积分:2
历史总积分:3140
注册:2002年12月25日
发表于:2007-11-07 14:28:00
3楼
380V伺服相当少,你可以在外面增加一个电子式伺服变压器,只有巴掌大小,需要请联系我. 013864189098.
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-11-07 19:07:00
4楼
"非常感谢 波恩老师的指点,现在市场上有380V的交流伺服驱动系统吗,有哪些厂家,谢谢!"
我是没见过380V的伺服。
回复
引用
举报
hqj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2006年11月06日
发表于:2007-11-07 19:35:00
5楼
那是高压伺服,国内有生产,但很少
回复
引用
举报
hqj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2006年11月06日
发表于:2007-11-07 19:37:00
6楼
北京金保孚有这种产品
回复
引用
举报
叫我小白
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1559回
年度积分:3
历史总积分:3122
注册:2006年6月08日
发表于:2007-11-07 20:07:00
7楼
不懂,我看到日本伺服驱动器有些为三相220V,但是德国伺服驱动器多为380V啊?为什么说很少看到?
回复
引用
举报
姑苏城外
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:416
注册:2004年1月20日
发表于:2007-11-07 20:12:00
8楼
咋就没有380V伺服了?我处有!3.7KW以上都是!
回复
引用
举报
信徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:328
注册:2007年9月14日
发表于:2007-11-07 21:01:00
9楼
380V高压伺服我司有,0755-33643784
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-08 08:33:00
10楼
日系也有380V的伺服,欧美产品则更多见,国产的也有,上面“hqj”说的“北京金保孚”,另外华中数控,桂林星辰也有。
回复
引用
举报
小弟求助
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2006年1月23日
发表于:2007-11-08 17:13:00
11楼
请教各位:
380V的交流伺服驱动系统需要零线输入吗?
回复
引用
举报
信徒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:328
注册:2007年9月14日
发表于:2007-11-08 17:22:00
12楼
有零线输入肯定会安全些,没有也行
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-09 08:34:00
13楼
伺服的380V供电几乎都没有零线,有了反而未必安全。保护地线是必须的。
回复
引用
举报
七夜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 248回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年2月03日
发表于:2007-11-09 08:41:00
14楼
"380V伺服相当少,你可以在外面增加一个电子式伺服变压器,只有巴掌大小,需要请联系我. 013864189098"
奇闻!~你要是要,我55KW以下开个单子给你,长长的一串厂家.
回复
引用
举报
叫我小白
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1559回
年度积分:3
历史总积分:3122
注册:2006年6月08日
发表于:2007-11-09 21:32:00
15楼
我可以提供到450KW。
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2007-11-10 01:01:00
16楼
"不懂,我看到日本伺服驱动器有些为三相220V,但是德国伺服驱动器多为380V啊?为什么说很少看到?"
这好象是,客户用lenze的,在电柜是没看到变压器。
回复
引用
举报
WXbasco
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 1204回
年度积分:0
历史总积分:1557
注册:2004年12月17日
发表于:2007-11-10 13:14:00
17楼
楼上的都是高手。
一般的中小功率三相AC220V较多,更小的也有两相AC220V的;大功率AC380V较多。功率大中小也只是相对地划分。
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-10 15:14:00
18楼
就伺服的功率驱动级而言,220Vac供电的用600Vdc耐压的IGBT或PIM、IPM,而380Vac供电的耐压等级则需要提高用1200Vdc,成本差异可不是简单的倍数关系,而且开发难度和可靠性保障也不可同日而语。国内伺服厂家目前主推220Vac的产品,一方面是对日系低端产品的模仿和跟风,另一方面则是功率级技术开发能力不足,成本+能力,这是业内的2大隐痛,只不过有些事大家不好意思承认罢了。
回复
引用
举报
WXbasco
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 1204回
年度积分:0
历史总积分:1557
注册:2004年12月17日
发表于:2007-11-10 15:36:00
19楼
说的是。更多是成本,从而影响产品性价比,直接影响到产品的市场竞争力。吃力不落好的事情,会影响开发积极性的。
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-10 15:46:00
20楼
当市场仅仅关心国产系统的成本时,大概也只有成本可以左右一切了!技术只能就此沦丧。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
关于电子凸轮
[17670]
谈谈伺服电机的功率、转矩、电...
[29760]
伺服电机中KTY电阻和PTC电阻...
[8267]
三菱伺服放大器MR-J2S-70B报...
[10674]
请教:三环控制原理
[8191]
请问如何判断步进电机是几相...
[16610]
求助:伺服的陷波滤波器!
[9894]
电机抖动一般是什么原因?
[5425]
x轴跟随误差过大引起的程序不...
[5433]
请问,伺服使能和安全转矩关断...
[5836]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页