各位大虾:
本人设想如果把220V的交流伺服驱动器改造成380V交流伺服驱动器的可行性有多大? 要做哪几个方面的工作,谢谢!



波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-07 12:58:00
1楼
几乎没有什么可行性,要改就得改功率级,380V和220V不可同日而语,相当于推翻重来。如果只是一台半台的,不如直接买一个现成的380V伺服,除非楼主想做380V的产品。

小弟求助

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2007-11-07 13:46:00
2楼
非常感谢 波恩老师的指点,现在市场上有380V的交流伺服驱动系统吗,有哪些厂家,谢谢!

全能数控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 587回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2002年12月25日
发表于:2007-11-07 14:28:00
3楼
380V伺服相当少,你可以在外面增加一个电子式伺服变压器,只有巴掌大小,需要请联系我. 013864189098.

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-11-07 19:07:00
4楼
"非常感谢 波恩老师的指点,现在市场上有380V的交流伺服驱动系统吗,有哪些厂家,谢谢!"
我是没见过380V的伺服。

hqj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2007-11-07 19:35:00
5楼
那是高压伺服,国内有生产,但很少

hqj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年11月06日
发表于:2007-11-07 19:37:00
6楼
北京金保孚有这种产品

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-11-07 20:07:00
7楼
不懂,我看到日本伺服驱动器有些为三相220V,但是德国伺服驱动器多为380V啊?为什么说很少看到?

姑苏城外

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2004年1月20日
发表于:2007-11-07 20:12:00
8楼
咋就没有380V伺服了?我处有!3.7KW以上都是!

信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2007-11-07 21:01:00
9楼
380V高压伺服我司有,0755-33643784

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-08 08:33:00
10楼
日系也有380V的伺服,欧美产品则更多见,国产的也有,上面“hqj”说的“北京金保孚”,另外华中数控,桂林星辰也有。

小弟求助

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2007-11-08 17:13:00
11楼
请教各位:
380V的交流伺服驱动系统需要零线输入吗?

信徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2007-11-08 17:22:00
12楼
有零线输入肯定会安全些,没有也行

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-09 08:34:00
13楼
伺服的380V供电几乎都没有零线,有了反而未必安全。保护地线是必须的。

七夜

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年2月03日
发表于:2007-11-09 08:41:00
14楼
 "380V伺服相当少,你可以在外面增加一个电子式伺服变压器,只有巴掌大小,需要请联系我. 013864189098"

奇闻!~你要是要,我55KW以下开个单子给你,长长的一串厂家.

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-11-09 21:32:00
15楼
我可以提供到450KW。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-11-10 01:01:00
16楼
"不懂,我看到日本伺服驱动器有些为三相220V,但是德国伺服驱动器多为380V啊?为什么说很少看到?"
这好象是,客户用lenze的,在电柜是没看到变压器。

WXbasco

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1557
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2007-11-10 13:14:00
17楼
楼上的都是高手。
一般的中小功率三相AC220V较多,更小的也有两相AC220V的;大功率AC380V较多。功率大中小也只是相对地划分。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-10 15:14:00
18楼
就伺服的功率驱动级而言,220Vac供电的用600Vdc耐压的IGBT或PIM、IPM,而380Vac供电的耐压等级则需要提高用1200Vdc,成本差异可不是简单的倍数关系,而且开发难度和可靠性保障也不可同日而语。国内伺服厂家目前主推220Vac的产品,一方面是对日系低端产品的模仿和跟风,另一方面则是功率级技术开发能力不足,成本+能力,这是业内的2大隐痛,只不过有些事大家不好意思承认罢了。

WXbasco

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1557
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2007-11-10 15:36:00
19楼
说的是。更多是成本,从而影响产品性价比,直接影响到产品的市场竞争力。吃力不落好的事情,会影响开发积极性的。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-11-10 15:46:00
20楼
当市场仅仅关心国产系统的成本时,大概也只有成本可以左右一切了!技术只能就此沦丧。