当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
找激情如火先生请教问题
点击:
279
| 回复:
1
孤掌难鸣
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 324回
年度积分:0
历史总积分:704
注册:2007年8月17日
发表于:2007-11-02 15:59:00
楼主
激情如火先生能否请教一个问题,我现在有组态好的PROFIBUS-DP网络,主站是S7-300,我现在想用梯形图给从站发20个WORD的数据,我调用SFC14,SFC15,我看了一下数据,只能发两个WORD的数据,请问,此指令能发送更多的数据吗?还是软件上可以设置,还有没有其他办法解决此问题?期望您的回答.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-11-02 16:30:00
1楼
RECORD后参数设置发送数据的长度,设置为20个word即可。