请教电锅炉断路路器、电缆选择是否合适
点击:
272
| 回复:
2
sq1407
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年1月13日
发表于:2007-10-15 20:02:00
楼主
有一台一体化电热水锅炉,三组电发热管共135KW (380V 三角行接法).请问选用断路器NV250-CW/250A;电缆为VV-3*120+1*70是否可以?同时设备投用后30分钟后,电缆温度有40度,请问是否正常?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cdust
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:37帖 | 1817回
年度积分:0
历史总积分:2396
注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-15 20:07:00
1楼
40度,挺低了
回复
引用
举报
zhjian
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2004年11月03日
发表于:2007-10-15 20:09:00
2楼
合适