当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
求助:紧急停电缓慢停机电源
点击:
312
| 回复:
1
青山不改
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2005年12月22日
发表于:2007-10-08 20:36:00
楼主
我们公司设备是一个张力系统,它的驱动系统是用一个西门子的直流电源拖动六个西门子失量逆变器,通过它们来控制一根钢线的收放线,如果忽然停电会导致混乱,引起钢线断裂,能不能在直流电源后加RC阻容回路,延缓停机时间,让设备有序停下,只需50秒左右,请问高人如何加RC回路,怎么计算,望高人赐教,不胜感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
郭庆党
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 321回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2007年10月08日
发表于:2007-10-08 21:21:00
1楼
可以考虑安装一套,直流电池组,用来防备突然停电,用其他方法不能提供50秒的时间.
回复
引用
举报