S7-300/400plc程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 点击:1824 | 回复:3



因为你而快乐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2007-09-27 18:46:00
楼主
S7-300/400plc程序块的加密通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。 
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。 
 
如何实现程序块保护: 
 
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL; 
 
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成); 
 
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件; 
 
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”; 
 
5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile); 
 
现在就完成了您程序块的加密保护;
 
取消对程序块的加密保护 
1.    打开程序块的Source源文件; 
2.    删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT; 
3.    存盘并编译该source文件; 
4.现在程序块的加密保护已经取消。 
注释:
如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-09-27 20:06:00
1楼
基本起不到保护的,唯一的作用就是防止操作工改程序了。要产权保护,基本指望不上了。

因为你而快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2008-04-05 19:57:50
2楼

呵 ,对,这个就是对操作工的

苏方

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2009-05-06 03:06:45
3楼
666666666