温控器DTC1000 点击:906 | 回复:3



ltj02

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2003年11月08日
发表于:2007-09-21 10:43:00
楼主
请王乃全工程师和所有高手解答:

  本人用一个DTC1000R2温控表去测一个热风加热装器的热风温度,测温线是装在热风经过的空气中的,测出来的温度波动很太,这样的话根本没办法做到一个恒温的热风输出;但本人用另外一种温控表:DTA4848R来测热风温度的话就表现得很稳定,温度上下波动很小,可以满足要求,本人不明白为什么?有什么办法可以让:DTC1000R测出来的温度上下波动小一点吗?



xiao a

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:958
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-09-24 08:36:00
1楼
多次取样后取其平均值,增加通道讯号的取样平均次数设定值。

frankline

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2007-09-24 10:39:00
2楼
做个滤波就可以了,时间延时。也可以象楼上说的多采样几次取平均值

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-09-24 14:26:00
3楼
学习