请王乃全工程师和所有高手解答:
本人用一个DTC1000R2温控表去测一个热风加热装器的热风温度,测温线是装在热风经过的空气中的,测出来的温度波动很太,这样的话根本没办法做到一个恒温的热风输出;但本人用另外一种温控表:DTA4848R来测热风温度的话就表现得很稳定,温度上下波动很小,可以满足要求,本人不明白为什么?有什么办法可以让:DTC1000R测出来的温度上下波动小一点吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiao a
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 555回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2005年12月10日
发表于:2007-09-24 08:36:00
1楼
多次取样后取其平均值,增加通道讯号的取样平均次数设定值。
回复
引用
举报
frankline
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2007年9月24日
发表于:2007-09-24 10:39:00
2楼
做个滤波就可以了,时间延时。也可以象楼上说的多采样几次取平均值
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2007-09-24 14:26:00
3楼
学习