DCS做分程控制,调节阀需要做特别调整? 点击:518 | 回复:4



jilinred

    
  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:27帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2014-03-19 20:03:19
楼主

我厂是DCS控制系统,某个回路是分程控制,调节阀配智能定位器,如果已在DCS上做好分程回路组态,分别接到2个输出安全栅,这2个调节阀需要做特别调整?




tyfeixian

  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 50回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:1276
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2014-03-21 14:29:00
1楼

DCS内部程序做分程控制那么阀门是不需要特别调整的。

如果DCS内程序未做分程控制,那么阀门就需要调整。


尽量的坐在程序内比较好。

这样后续维护比较方便。不过缺点是占用两个输出点。

wwwzsw1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1331
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2014-03-21 15:34:49
2楼

分称做好了  就不需要调整  

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:27帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2014-03-22 12:08:08
3楼

引用 wwwzsw1234 的回复内容: 分称做好了  就不需要调整  


谢谢

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:27帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2014-03-22 14:48:20
4楼

引用 tyfeixian 的回复内容: DCS内部程序做分程控制那么阀门是不需要特别调整的。如...


谢谢详细解答