裘工你好:我们公司里有台变频器很老了也不知是什么牌子的,最近有时跳闸报OL,如果把频率调低则没两分钟就报OL,请问是怎么回事?
回复本条
发表回复
碧海蓝天7924
风之影847156904
wyy_wh
湖湘变频维修
你好!安川G7变频显示正常,没有跳任何保护,就是没有输出电压,监视参数里有输出频率,输出电压!大概是什么原因会导致这样的现象呢?主板,电源驱动板没有明显坏的痕迹,驱动小器件都好!也请大家帮分析下啊!
朱扣军
裘工你好!两年前(本贴第10页)向你请教过的问题,关于两只VLT2800 有故障,一只运行报ERR 16,一只报ERR7,问题一直没有解决。最近无事,想继续前面的工作。先从ERR16的那个说起。
变频器空载上电,一按运行键就报ERR16,模块可以确认没有问题。按照你的意思找A7稳压管,现在我把图上传,请指导一下谢谢
gbd1724
裘工你好!
伦茨EVS9326开机显示sd2 trip ,我查过温度控制电路发现控制板上V71(是IC4051)有开路故障,已更换可是开机还是显示sd2 trip ,控制电路是好的,光耦我都测试过,请教如何维修调试
gbd1724 :伦茨EVS9326开机显示sd2 trip ,我查过温度控制电路发现控制板上V71(是IC4051)有开路故障,已更换可是开机还是显示sd2 trip ,控制电路是好的,光耦我都测试过,请教如何维修调试
你好,报sd2 trip ,旋转变压器故障,你不是在现场吧,可以关闭啊,设C0586=3关闭,回到C003=1保存下电就可以了的,你试下,如果在现场,你就要考虑是否旋转变压器(编码器)坏了的
wyy_wh :你好, 格力特变频器VF10-1R5G3电源处的DC4是什么管子,什么型号,可能什么替代?
修过这个机,DC4是一只整流管,可用快恢管FR157代
回复 寻梦者2008 :你好,你们公司里有台变频器很老了也不知是什么牌子的,最近有时跳闸报OL,如果把频率调低则没两分钟就报OL,请问是怎么回事?
报OL是过载, 就是变频器老了的原因,变频器内部有好多器件,如大电容,驱动电容,功率器件,光藕,,,,老花了啊,查查吧
回复 风之影847156904 :你好,有台西门子6se70 45KW一开始F011(过流)现在报O008,我将X9端子5与6短接现在报P009不知是何原因?
显示 O008,是因为 X9端子5与6没短接的原因,X9端子5与6短接现在报P009,应当是显示O009吧,这已经是正常了的,显示O009变频器已正常,变频器已经是在起动待机准备运行状态了的,你起动好了。
碧海蓝天7924 :
你好,一台富士FRN15P11变频器,跟上台一样,也是电源模块P1和A之间的80W10欧姆电阻碎裂,造成驱动板的人R20、R51之间的电路烧穿,处理之后,测P,UVW和N,WUW直流电压正常,但是UVW的交流输出只有50V,能指导一下吗,这种情况是不是要换驱动板,还有80W10欧电阻为什么会碎裂?你出是否有此板要多少大洋啊?
测P,UVW和N,WUW直流电压正常?是多少V?你恢复出厂值试机过了吗?富士板子,技术问题可以问下我的一个朋友,汕头的庄工,电话13902713206,好吧
ZYF381751073 :你好,有台丹佛斯的VLT5008变频器原来是报16,恢复出厂值后一进参数就报34,我把通讯板拿掉,现在不能运行,参数2 ,3, 13,都调了,就是不运行,是什么原因啊,显示应该是正常,面板ON指示灯正常,显示0.00 闪烁。
你好,问题还是在驱动,你把模块拆了后,测驱动电路静态电压是否正常呢?动态电压是否正常? 给我回复,好吧
马志刚 :你好,海利普变频器报熔断器熔断故障本身在我这试机没事电流也正常一到用户手里就报这故障我想问一下它是怎样检测熔断器熔断的另外我想问一下是不能导致他误报故障 ?
到用户手里就报这故障,这时熔断器本身还是好的吗?向海利普厂家咨询下,这种奇怪的故障,一般报这种故障时熔断器本身就坏了的,多是因为驱动电路烧模块了的