hzzhee
楼主最近还看过
fbltl123
回复本条
发表回复
lianxiange43a :西门子440,上电显示- - - - - 绿灯和黄灯都是亮的,怎么回事呀
你好,一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。
KJLH
lianxiange43a
梁毅刚
刘闽泉
变频爱好者
裘工驱动有一路静态低些,加模块运转测试六路正常,U/V/W三项交流平衡,可以吗?
ZYF0210
裘老师你好啊 !
有一台丹佛斯VLT7016的变频器一上电就报
POWER UNIT EEPROM
FAILED
HARDWARE TEST 是什么地方的问题 啊 ?
还有一台富士5000G11系列,45KW的现在在现场,偶尔报FUS,上次报过一次我给复位一下就好了,有一个月了吧,今天又报了一次,他们复位一下又好了.这是什么问题啊,熔断器没坏,是检测出问题了吧,要换主板吗?
期待您的回复!谢谢!!!!
KJLH :你好,三菱A540-7.5K,上电没显示,拔下风扇插头,面板就有显示,而且有尖叫声,是不是开关电源有漏电的地方? 请问我看到A540机器M51996的13脚和14脚是连着的,14脚是GND,为什么我测量S极和M51996的13脚之间的电阻值是零?有人说是100欧,不知这样是对还是不对?
问题还是在开关电源 ,换51996和电解电容,查51996外围的几只贴片电阻,风扇回路也要查下,几只三端也要查下,,,,
lianxiange43a :你好,上次那个西门子440 换了个主控板,现在能正常显示,但是运行报F0022,模块好的驱动也没什么问题,下面该怎么查呀,
这个故障我们也经常碰到的,驱动和模块没问题的话(静态电压正常),应当说是几块板,连接板,CPU板和I/O板这几块板装时接触不良的原因,你重新装下可能就好了的,你试下,有问题可以再交流。
机电维修者
回复 梁毅刚 :你好,一台富士变频器,一上电就显示ER4,而且无法工作.请问是什么问题?
不知是富士的什么机型?一上电就显示ER4,是选件通讯异常
XJDL