变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:60帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2009-06-04 19:42:52
3681楼
裘工你好,我想请教一下我们那有台力士乐驱动器,报F220,无法复位,并且驱动器内有放炮声,请你判断一下是哪里发生故障?好不好处理?如果修的话大概要多少维修费?谢谢。

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-06-04 19:47:45
3682楼

ZYF0210 :你好,有一台丹佛斯VLT7016的变频器一上电就报

POWER UNIT EEPROM

FAILED

HARDWARE TEST 是什么地方的问题 啊 ?

还有一台富士5000G11系列,45KW的现在在现场,偶尔报FUS,上次报过一次我给复位一下就好了,有一个月了吧,今天又报了一次,他们复位一下又好了.这是什么问题啊,熔断器没坏,是检测出问题了吧,要换主板吗?

丹佛斯VLT7016的变频器一上电就报 POWER UNIT EEPROM FAILED,功率检测EEPROM内数据坏了的,找同样的机EEPROM和数据重新烧拷下。

富士机这种故障我是没碰到过,估计是你说的是检测方面的问题,可以问下我汕头的朋友,庄工(网上叫通益),手机13902713206,好吧

回复本条

    

初学者88102359

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-06-05 21:33:50
3683楼

裘工你好,我有一台西门子420变频器模块驱动有一项电容漏电(贴片16N的)我用两个涤纶电容30N的穿一起了可以吗

 

回复本条

    

碧海蓝天7924

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-06-05 23:09:12
3684楼
裘工您好!今天修一台富士P11/22KW变频器,毛病挺奇怪的,也可能是我首次遇到吧!情况是这样的:正转一切都正常,反转后W相缺相,再正转也是这样,P,W要500多伏电压而N,W为0伏,上电重启用跟上次一样,现在通过代换以却定是驱动板问题,六个4506光藕全换,电容也全换了,还是没能解决,恳请裘工指点一下,该机怎么修?哪里的毛病?

回复本条

    

高山海洋 _1862

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2009年5月15日
发表于:2009-06-06 20:51:46
3685楼
裘工,你好。今天遇到一台丹佛士的机器,显示故障ERR15,换主板后。有时正常有时不正常,请问是什么原因

回复本条

    

碧海蓝天7924

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-06-06 21:23:51
3686楼
裘工你好!我的富士机以修好啦!

回复本条

    

中华工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-06 23:00:35
3687楼

裘工:你好!请问松下VF-8Z变频器为什么在底速运转时电机会发热严重,该如何解决(变频器为15KW带15KW 电机设定都是原厂设定)

回复本条

    

zhuhong163

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-06-07 14:49:56
3688楼
裘工你好;我这有一台软启动,测的L1-U相   L2-V相, L3-W相,的阻值分别为500K,  10000K ,  10000K  那能行吗

回复本条

    

刘闽泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2009-06-07 21:04:44
3689楼
回复内容:
对:宏机 关于裘工你好,我有一台普传8022G的变频器能够运行,不过就是输出不稳,电压,电流有不动,造成电机线速不稳,忽快忽慢,这是主控板还是驱动板的原因啊 ?请裘工指教,谢谢! 内容的回复:


回复本条

    

刘闽泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2009-06-07 21:08:44
3690楼
大家好!裘工真是好样的。以后多多向他学习


回复本条

    

沈明 _80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2009-06-07 21:36:19
3691楼
裘工:你好!请问西门子6se7016报F027怎么处理。

回复本条

    

fbltl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 211回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2009-06-08 15:34:13
3692楼

裘工:您好!

又要麻烦您了,我有一台博士力士乐HCS02.1E-W0070变频器报过载,请您指点!谢谢

回复本条

    

初学者88102359

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-06-08 19:27:25
3693楼
裘工你好,我有一台西门子420变频器模块驱动有一项电容漏电(贴片16N的)我用两个涤纶电容30N的穿一起了可以吗

回复本条

    

历剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2009年6月07日
发表于:2009-06-09 17:32:20
3694楼

变频器没有显示一般是哪里的问题啊

 

回复本条

    

设备维护 _74

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2009-06-09 17:55:38
3695楼

开关电源比较多,显示也有.IGBT模块也可能,

回复本条

    

motoerdrivers

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2009-06-09 17:59:46
3696楼

我以前用过一套变频伺服系统,当电流很小的时候电机和驱动器就开始发热。想请教高手,这是何故?

回复本条

    

小 小 鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-06-09 19:31:39
3697楼
http://invite.mop.com/inviteregist.do?iid=56239683-bf78-40b9-af38-aa7ca5160b22 | 推荐你玩现在最风靡的网页游戏《黑帮》,像黑手党一样,壮大自己的家族,做各种黑帮任务,跟其他家族火拼,太好玩了!

回复本条

    

维护工THF

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-10 07:23:54
3698楼
裘工你好:我又要问一个问题英威藤P9系列30KW变频器SC怎么查,电机是好的,我用另一台变频器装上去不报警。有时半天不报警。有时十几分钟报几次。大概查几个方面。先谢谢了!

回复本条

    

维护工THF

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:243
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-10 07:27:49
3699楼
忘了说了这台复位一下又可以用的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-06-11 02:20:34
3700楼
中华工控 :你好,可能是电机本身有问题了的,变频器在低速运转时高次谐波的成份较多,电机就会发热严重,你载波频率调整一下试机,还不行就加电抗器试,好吧

回复本条

    