hzzhee
楼主最近还看过
ZYF0210
裘老师你好!有好的主板,有2台机子,有一台报8,一台报16,现在恢复出厂值后全报34,不调参数不跳,无法运行,换了主板还是这样,我想先给客户发一台过去,让他试试看,感觉像是好了一样,今天应该能知道结果了。要是驱动板的问题就麻烦了
回复本条
发表回复
wyy_wh
朱扣军
非常感谢,向裘工致敬
裘老师你好!
格力特机器已修好,用FR157替代后就好了,谢谢!
hubo _32
裘工我想问一下一般的变频器的电压检测电路在开关变压器的附近吗
三菱PLC FX1S-10MT输出Y2 Y3处的管子RD51FM C5134具体参数是什么?能用替代?谢谢了!
寻梦者2008
哦,知道了,谢谢裘老师指点了
碧海蓝天7924
风之影847156904
回复 风之影847156904 :你好,有台西门子6se70 45KW一开始F011(过流)现在报O008,我将X9端子5与6短接现在报P009不知是何原因?
显示 O008,是因为 X9端子5与6没短接的原因,X9端子5与6短接现在报P009,应当是显示O009吧,这已经是正常了的,显示O009变频器已正常,变频器已经是在起动待机准备运行状态了的,你起动好了。
dong_yh
感谢裘工赠送我<安川F7系列变频器使用说明书>!
zfi
ZYF381751073
裘老师你好啊 !机器搞好了,是制动管的绝缘片击穿了,管子没事,机器正常了。多谢你啊!!
武炜华