   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2899
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2009-04-17 22:41:01
3401楼
近日接受修理一台被雷击的变频器,是浙江温洲金凌电气有限公司产的HUANYE牌型号:HYV-315;适配电机:1.5KW;经查是开关电源损坏,更换压敏点阻和整流桥后,通电空载检查,显示完全正常,频率也能按照设置运行,电压也能随起动停止升降,但是发现测量到的电流是直流,V端为正极性,U端与W端为负极性,U端与W端测量不到电压.该变频器使用的逆变模块是三菱的IPM模块S系列7单元15A耐压1200V的PM15RSH120的模块,请高手指点,这种故障的原因何在?如何解决?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-18 10:51:54
3402楼
喜欢电器维修:你好,在CPU板上的啊,你找下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-18 10:54:10
3403楼
模具老兵 :你好,估计还是三菱的IPM模块的问题,换个试试

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-18 11:00:53
3404楼
yu1002 :你好,E540报E.pE,(参数记忆异常).应当说是主板存储器的问题,换主板吧,这个主板我有的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-18 11:04:43
3405楼
  回复 庄户人  :你好,
 台安N2空载运行正常,电流检测亦正常。带载启动跳OC-A(加速过流),很偶尔空载启动也跳OC-A,复位几次即可空载启动,不知从何下?驱动和开关电源上的所有电解电容全换下再试机,可能就行了,E740的主板可能难找的

回复本条

    

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2009-04-19 11:53:16
3406楼
先裘工!回复,E540报E.pE,(参数记忆异常).现以修好,但还有问题,变频器可以运行,故障是在面板PU下频率数字能设定,当按下面板启动,设定的频率数字就归另输出频率显示另,没有输出.这一故障请教裘工,这样检查 .  先谢谢了!!!!!!!!!

回复本条

    

yu1002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年9月09日
发表于:2009-04-19 11:54:47
3407楼
谢谢裘工!回复!!E540报E.pE,(参数记忆异常).现以修好,但还有问题,变频器可以运行,故障是在面板PU下频率数字能设定,当按下面板启动,设定的频率数字就归另输出频率显示另,没有输出.这一故障请教裘工,这样检查 . 先谢谢了!!!!!!!!!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-19 13:27:28
3408楼
yu1002 :你好,这种情况我也碰到过,难修,还是主板的问题,我后来还是换主板的才搞好,呵呵

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-19 21:55:03
3409楼
 追电 :你好,三肯IHF-1.5K搞好了吗?我找了下有这个机的主板
 

回复本条

    

宝贝天使

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2009-04-20 11:13:02
3410楼
裘工您好:一台台达VFD-F/18.5KW变频器,用在恒压供水,运行跳OU,有时只送电不运行也跳OU,将机器带离现场送电、空载运行都正常,不知什么原因?另外:用户的电源不是很稳,有点偏低波动,希望裘工帮忙分析一下

回复本条

    

123186aB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年4月20日
发表于:2009-04-20 15:45:55
3411楼
裘工您好,我是维修新手。现有一台台达F系列30KW变频器,一上电报欠压,测量直流母线上电压有526V.我想知道它的电压检测点是开关电源5V?它的检测电路组成?以及维修步骤。谢谢您了!!11

回复本条

    

zxy68511

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-20 18:57:10
3412楼
三恳变频器运行中报警CUN恒速中过电压。求怎么解决。

回复本条

    

Jiuhe _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2009-04-20 21:09:35
3413楼

裘工您好:

我经常遇到三菱A540的变频器报Err故障换块主板就好了,请问您这种板能修吗,请指教多谢。Dengjiuhe@qq.com

回复本条

    

丫头88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2008年11月19日
发表于:2009-04-20 22:14:45
3414楼
裘工:现在数控机床上都用哪些型号的变频器?要详细资料,谢谢您。我的邮箱是yaozhichao2008@sina.com

回复本条

    

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-04-21 11:51:48
3415楼
裘工:N2的问题已经解决,更换驱动板上的全部电容后上电运行报LU-C,将升速时间加长可以正常带负载,最后调整V/F曲线后,加速时间减为1秒都能带载正常启动,至此OK!                                           

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-21 13:38:09
3416楼
庄户人 :你好,还是电解电容的问题,这是确定的,是吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-21 13:45:32
3417楼
宝贝天使 :你好,这种情况好多都是用户的电机或连接电缆有问题,你查下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-21 13:50:11
3418楼
123186aB :你好,三只可控硅是否全打开?526V的DC电压也有点低的,你先查这个,没问题了再查电压检测回路的问题

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-21 13:53:50
3419楼
Jiuhe :你好,三菱A540的变频器报Err故障,三菱A540的主板难修啊,我也有一大把,难以修理,只能换板,呵呵

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-21 14:11:17
3420楼
zxy68511 :你好,三垦的问题你可以问我一个朋友,王工13968126658,好吧