变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-08 13:13:32
3321楼
过路人:你好,问题有可能在主板上

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-04-08 13:27:36
3322楼
勇峰:你好,驱动电路中贴片三极管(或三脚稳压管)代号为K D,L D,A9,B3,82 08,33 12这六个元件的型号是什么,只说这些代号能买到吗?这些就是型号啊,一般都能找到

回复本条

    

xjm88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2009-04-08 18:32:04
3323楼
裘工:您好,又要麻烦你了,现在有一个三菱FR-S540-0.75KW的变频,开机带1.1KW空载电机显示OL,频率只到3HZ多点(升不上去,应该是保护了).看面板显示电流6A多.实际电流只有1A多.如果负载用3个电灯,输出电压和频率就正常.,控制板已经用3.7KW的代替过.就能正常启动(1.1KW空载电机)但是检测面板的电流显示有6.7A左右,实际只有1A多点.现在已经是功率板的电流信号虚高,但不知道怎么样检查,请裘工指点迷经.谢谢.

回复本条

    

碧海蓝天7924

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-04-08 19:28:14
3324楼
裘工你好!又来麻烦你了!我处一台施耐德ATU38/55KW变频器送电就报ERR7,下载了说明书看了没有此故障,请裘工指点一下怎么修。

回复本条

    

勇峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年12月09日
发表于:2009-04-08 21:53:54
3325楼

谢谢裘工! 

回复本条

    

aulg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2008年4月25日
发表于:2009-04-09 18:35:03
3326楼
裘工:您好!我有一台4KW安川V7变频器,通电面板显示FOO报警,请问是和故障?如何排除?谢谢您了!

回复本条

    

汗津津 _63

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2009-04-09 18:48:19
3327楼
裘工您好:有一台电力通DL3200系列P037(37KW)变频器时不时跳E。OCP(负载短路)有时半小时有时几小时一次,负载电机包括引线确定好的。还有停机时面板有电流显示0。8---1。5不等(有2台都有)传感器已换新(原厂同型号)请裘工帮忙指引捷经。拜托!

回复本条

    

zhongtaolanbodianqi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2009-04-09 20:09:20
3328楼
裘工:您好!我有一台台安N2---1。5KW,开机报OC3,我量电压三相不平衡。

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-04-09 20:28:52
3329楼
球工您好!我有一台安川J7(0.75KW)变频器上电报OH,换主板后故障排除,请裘工指点一下怎样修.谢谢!

回复本条

    

EBN战略军团-李财宏你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3921
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2009-04-09 21:06:18
3330楼
   裘工 :谢谢:留个电话吧。要是有要紧事还得麻烦你啊?



回复本条

    

EBN战略军团-李财宏你好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3921
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2009-04-09 21:09:13
3331楼
裘工 :谢谢:留个电话吧。要是有要紧事还得麻烦你啊?

回复本条

    

MP5 2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2009-04-09 21:51:35
3332楼
裘工你好,我有台艾默生EMS3000G型22KW变频器,在运行中频率会突然降为零,一分钟左右自己又升上去。有时一天出现两三次,有时几天都没事,你估计是什么问题

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2009-04-09 22:36:03
3333楼

你好 裘工安川G5 15K上电跳RR 不知是哪方面的原因!!

回复本条

    

fengxiaodong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2009-04-10 18:32:19
3334楼
裘工,您好 我公司有一富士变频器v相没有输出,请问可能是什么原因

回复本条

    

zyong1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2009-04-10 20:43:11
3335楼
裘工!你好,有一台森兰的变频器用57959L驱动,但现在运行大约一 个小时左右就出现故障,一个小时能判断57959是好的吗?谢谢!!

回复本条

    

gdqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2009-04-10 22:30:38
3336楼
裘工,您好。单片机w78e516b40pl 存储器W29C02CP90B用什么型号的编程器。 存储器W29C02CP90B可以直接读出来吗?

回复本条

    

变频检修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2009年4月11日
发表于:2009-04-11 10:31:36
3337楼

很有见地,,,顶个!~

回复本条

    

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-04-11 20:19:00
3338楼

这个帖子应该置顶,怎么反倒上的人越来越少了!裘工,不知欧陆590P你是否熟悉,最近刚接手了一台,软故障客户反映PID调节不良,主要是制动时间较正常长很多,参数现场反映已经修正过,没效果,手头没直流电机,不知怎样模拟,故障点可能在哪里?

回复本条

    

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-04-11 20:47:32
3339楼
求工是不是很忙?,又有好几天没回帖了.

回复本条

    

芯片级维修 _1

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:105帖 | 1797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7218
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2009-04-12 07:34:10
3340楼
修一台台达VFD 5.5KW变频器,客户将三相220V进线接成单相380V,现场放炮,炸了电容和模块的整流部分,更换电容和模块后,通电不报警,启动后量输出电压正常,接电机一点都不转,接灯泡却亮。请问何故?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号