如何驱动电磁阀? 点击:1495 | 回复:13



森林王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2007-08-23 10:20:00
楼主
SM322 1FH00-0AA0能直接驱动电磁阀吗?直接接上就行还是得做点什么?



猎隼

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:151帖 | 1661回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8983
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-08-23 10:28:00
1楼
如果是普通的输出单元的,电磁阀的线圈参数没有超出模块触点的容量的话,最好配上浪涌抑制器或用小型的继电器作一下过渡.

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-08-23 13:12:00
2楼
支持楼上的!

钟灵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-08-23 20:00:00
3楼
我还是支持楼上的,
我这里有台机器是别人设计的用的是西门子S7-200的PLC一个输出点直接同时接4电磁阀.原来4个电阻一样用着没事,后来坏了一个换上一个线圈电阻不一样,不久不到一个钟就烧坏输出点.换了另一个点也是烧,后来不敢直接接了,加了小型继电器用了半年没事.
所以建议还是不要直接接的好.烧PLC贵啊!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-08-23 20:33:00
4楼
如果是晶体管输出的,原则上都得加继电器;
如果是继电器输出的,电磁阀线圈额定电流不超过500mA,我认为可以不加中间继电器——上百个工程实践说明基本没有问题。

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-08-23 20:53:00
5楼
当PLC采用继电器输出时,一般情况下可以直接驱动电磁阀,但也有例外的,因为有些电磁阀的启动电流是很大的,我就见有运行电流为4A的,还是小心点看清楚为好!

森林王

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2007-08-25 10:00:00
6楼
谢谢各位,买继电器去

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2007-08-25 13:52:00
7楼
最好使用继电器中转

老工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 4475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22733
  • 注册:2003年6月25日
发表于:2007-08-25 17:59:00
8楼
关键看电磁阀电流值决定加不加继电器隔离

北京流传

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 260回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:817
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2007-08-25 21:34:00
9楼
对一般的电磁阀面言,只不过几瓦,在输出端加一个1A的保险就行了。

风vs云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2007-08-25 21:39:00
10楼
为了保护plc还是加好 

乐子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2007-08-25 22:06:00
11楼
顶一下,最好加小型继电器过渡,继电器上不要并上续流二极管

白云大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2007-08-25 22:16:00
12楼
不管电磁发的电流大小,因为电磁阀在动作时易产生电磁干扰,损坏PLC,所以还是加上小型继电器保护一下好!

白云大地

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2007-08-25 22:16:00
13楼
不管电磁发的电流大小,因为电磁阀在动作时易产生电磁干扰,损坏PLC,所以还是加上小型继电器保护一下好!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师