变频器维修答疑 点击:191286 | 回复:4900



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3620
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hxj2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-22 20:19:40
1701楼

裘工,你好!我那台施耐德ATV38带电机报SCF,我把驱动上的电容更换了后上电出现CFF,请问这是什么故障,该怎么处理,刚开始不带电机还可以运行。

hxj2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-05-22 20:48:31
1702楼

上电出现CFF  CKS ERRORM,按一下ENT出现ADJUST  FAB,不知道什么意思,请指点

今是昨非

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2008-05-22 20:59:01
1703楼

CT  PDP3404.30KW,先是没有任何显示,后又是通讯不好。如何解决?谢谢!!!!

心愿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-05-22 22:29:07
1704楼

我单位用的最多是丹佛斯vlt2800和vlt2900系列的变频器,出故障最多的是报警16(接地)这大概是这种变频器的通病,也拆开看过维修过的变频就是风扇边的一个集成块换的多,能介绍一下维修的方法吗?

三晶变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-05-23 09:10:04
1705楼

三晶变频器

诚招全国代理商: 服务电话:400-678-6091

http://www.sajbp.net

 

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-23 10:14:56
1706楼
裘工您好:西门子MMM420历史故障怎么查r0947进去后显示IN000再往下查IN003 IN004 IN006都是1什么意思 西门子也太麻烦了吧

怎么取消有无负载功能  谢谢

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-23 11:24:10
1707楼
还有我外接电位器和接电机后,频率最高只能上升到2.00左右。盼裘工给指点迷津。唉,以前接触西门子变频器比较少,让大侠们见笑了

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-23 11:27:20
1708楼
最高频率是50。                                                      有无上限频率之类的?

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2008-05-23 15:50:32
1709楼
来的人好象少了,回答的人也少了,都在忙?

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 17:53:56
1710楼
xupeng :你好,你的富士机详细型号?

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-23 18:06:24
1711楼

裘工,你好,我问了客户,那台工程型6SE7022当时是电机转起来了,达到40多HZ时,就是感觉速度不是那么快。跟平时不一样,等运行1分钟多后跳F015。

今天我带1.5KW电机,运行正常,当然了我是恢复了出厂值的。帮忙分析这是怎么回事?并且我在试的过程中发现CUVC上有一块小板,小板上有三个指示灯,是黄绿红,不管什么时候,黄灯和红灯闪烁,这个正常吗?

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-23 18:09:53
1712楼
裘工啊,先提前谢谢了!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 18:11:27
1713楼

hubo :你好,三菱E540的机器。。他那个故障记录是那几个参数,我怎么看说明书上没有?

       有啊,是要在HELP帮助模式下----找到EH15----按SET找到最新的故障报警记录----再按上下键找到你要找的故障记录

 你可以仔细的看下说明书 ,在P46页

 

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 18:26:34
1714楼
hxj2008 :你好,你那台施耐德ATV38带电机报SCF,可以确定是INTC001108的问题,我们公司今天在修的五台ATV58,4KW的变频器,有一台就是同你的机故障一模一样,换INTC001108后就好了的,以前我们碰到这种故障也有好多,几乎都是这块芯片的问题,至于你把驱动上的电容更换了后上电出现CFF,请不是故障,你只要按二下确定键INT就可以恢复正常状态,你试下,好吧,这些说明书都有的,你仔细的看下

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 18:33:52
1715楼
今是昨非:你好,你的CT PDP3404.30KW,先是没有任何显示,后又是通讯不好,这种型号的CT机我都还没碰到过,现在显示好了吧,通讯不好也有好多原因,有可能主板本身不好,也有可能是连接插头有问题,也有可能是你的面板不好,,,,,

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 18:42:23
1716楼
心愿 :你好,是的丹佛斯vlt2800和vlt2900系列的变频器,出故障最多的是报警16(接地),这大概是这种变频器的通病,这种故障一般是239芯片坏或其外围电路有开路现象

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2008-05-23 18:46:59
1717楼
李工:你的 工程型6SE7022机应当是好的,试的过程中发现CUVC上有一块小板,小板上有三个指示灯,是黄绿红,不管什么时候,黄灯和红灯闪烁,这个正常吗? 这也应当说正常的,这块板应当是编码器板吧,做闭环是用的啊

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-23 18:52:34
1718楼
那为什么在现场会出现故障F015

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-05-23 18:55:26
1719楼

已经排除电机负载的原因,客户说当时感觉速度不对,然后运行一分钟后跳故障

 

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-05-23 18:58:45
1720楼

裘工您好:西门子MMM420历史故障怎么查r0947进去后显示IN000再往下查IN003 IN004 IN006都是1什么意思 西门子也太麻烦了吧

怎么取消有无负载功能  谢谢

频率问题已解决!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师