楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
嵌入式操作系统介绍
·
2017年度PLC技术军团签到帖
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-28 09:42:00
1301楼
小 小 鸟:你好,15V的稳压管和18V的稳压管,不知你用在变频器上哪?原来是多少V的还得用多少V啊,是吧
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-28 10:22:00
1302楼
振翅雄鹰:你好,你的机问题还是在电流检测上,电流检测是7840吗?有否4570,TL084之类的芯片
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2008-03-28 11:27:00
1303楼
裘工你好啊,你那有没FP15R12YT3,要拆机的
回复
引用
举报
7307921
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年2月23日
发表于:2008-03-28 11:47:00
1304楼
求助:朋友能告诉我,SV300iS5-4U(LG 30KW)变频器开关电源,谢谢!
开机显示黄屏,电源电压普遍偏低是什么原因?(5V只有4。5V左右,24V---21V左右,15V---14V左右)。开机有时无显示(5V不不稳定)。接触器一下吸一下不吸!!
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-28 12:22:00
1305楼
7307921:你好,开关电源有问题,基准电压不准,431有吗,是否坏?还有外围电路器件,是否有短路的,仔细的查一下
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-28 12:23:00
1306楼
李工:你好,没有拆机的FP15R12YT3
回复
引用
举报
7307921
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年2月23日
发表于:2008-03-28 14:27:00
1307楼
没有431,电源电压只是稍低一点,现在上电有时显示黄屏,接触器没吸合,有时上电显示正常,但时不是接触跳来跳去,显示LGIS KEY PAD Self Testing(这个本来只在开机瞬间才会显示的).我查了一下是自我关键点检测!
回复
引用
举报
SUPCONDCS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:466
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-28 14:50:00
1308楼
裘老师:很感谢您的回答,谢谢!
我上面一问题是怎么回事啊
回复
引用
举报
WCHWCH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2006年9月24日
发表于:2008-03-28 17:09:00
1309楼
裘工你好!有台ATV28 7.5KW变频器上电显示rdy,但三相输出不平衡 ,更换主板后正常,请问裘工主板的哪部分有问题?
回复
引用
举报
gydzx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2304回
年度积分:0
历史总积分:4761
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-28 18:38:00
1310楼
裘老师,您好谢谢您的解答!接触器查过了工作正常,请问还有什么其他的原因会导致这种情况发生呢?
回复
引用
举报
shlianxu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1009回
年度积分:0
历史总积分:1342
注册:2007年4月01日
发表于:2008-03-28 19:44:00
1311楼
楼主不仅人好,而且技术也是一流
回复
引用
举报
RENZHONGXING
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 246回
年度积分:2
历史总积分:399
注册:2006年7月28日
发表于:2008-03-28 20:44:00
1312楼
裘工你好!欧陆直流调速器的主板上有一触发门阵列。你那里有没有卖?帮忙介绍个地方也行
回复
引用
举报
振翅雄鹰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 110回
年度积分:990
历史总积分:1156
注册:2004年1月03日
发表于:2008-03-29 07:16:00
1313楼
裘工你好!我的富士的电流检测确实是7840,这个光耦我已经换新的了,四运放也换了,用示波器看两组电流信号都没有明显变化,但还是带负载就报OC3,请您给分析分析,到底我该怎么办呢?
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:08:00
1314楼
7307921: 你好,你的机还是开关电源电压基准取样电路有问题,你仔细的查一下,时有时无显示和自检通不过都同这个基准电压有关,好吧,有问题再交流
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:15:00
1315楼
gydzx:你好,东元7200M3.7KW变频器,上电显示一切正常,接上电机运转就报电压低,不知是什么原因,主电路继电器吸合的,不起动时DC电压是否正常?用表搭在PN端,启机,看DC电压是否急剧下降?你回答了我的问题我再帮你来分析,好吧,这种现象我也碰到过
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:34:00
1316楼
WCHWCH:你好,ATV28 7.5KW变频器上电显示rdy,但三相输出不平衡 ,更换主板后正常,请问裘工主板的哪部分有问题?
确定是主板的问题,主板的问题引起三相输出不平衡这种情况是很少的呵,有可能是主板反相器等芯片的问题,电机拖起来抖动是否明显?有否缺相,还是一般的不平衡?你说详细点,我这里有ATV28的主板,回头我来分析,好吧
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:42:00
1317楼
shlianxu:你好,谢谢你的夸奖,我会继续努力,为朋友们服务,我也希望有更多的朋友能参与答疑解惑,不保修,大家来分析研究判断故障所在和造成该故障的原因,共同提高维修技术水平。
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:48:00
1318楼
RENZHONGXING:你好,你的欧陆直流调速器的主板上有一触发门阵列坏了,你可以找一下石英钟啊,我这边也有一台欧陆590的主板有一芯片(有程序)坏了,不修了,我们帮他换电机 改变频了,同直流调速器88了
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2008-03-29 14:57:00
1319楼
振翅雄鹰:你好,富士G11-0.75KW上电空载运行正常,电压三相平衡,带负载一运行0.1HZ就报OC3,我把电流检测的7840两只去掉,故障还是一样,请问这个问题怎么解决
你换上新的7840上去了没?你的机我也认为还是电流检测的问题
回复
引用
举报
gydzx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2304回
年度积分:0
历史总积分:4761
注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-29 19:32:00
1320楼
裘老师,您好谢谢您的解答!不带电机直流电压正常,接上电机启动后整流桥的直流电压不变,但输出模块的电压会象你说的那样急剧降低,不知是什么原因呢?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
浅述模具品质管理的重要性
[466]
企业设备的合理使用内容
[285]
怎么才能获得积分呢,新人
[151]
电磁炉的内部发热源
[187]
线性模组滑台机械的运用
[343]
TPM知识连载-04【TPM的推行五...
[152]
CRM销售管理软件帮助企业销售...
[120]
安全大讨论-----如此施工的利...
[260]
中国工控网礼品多多---工具套...
[231]
怎样判断电工胶布的真假
[990]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
...
下一页
尾页