楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
嵌入式操作系统介绍
·
2017年度PLC技术军团签到帖
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 16:32:00
501楼
冰雨的冷:你好,你的机主板确定是好的,有频率显示,实际电压没有,一般为主板的问题啊,你的机DC电压正常吗?你怀疑是那个底板的问题,我认为不太可能性
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 16:42:00
502楼
TYUGH:你好
你的伦茨EVS935.5KW的控制器,运行不跳故障,没有速度显示,驱动电压正常,TLP521没有脉冲输入,这台机主板有可能有问题,你的另一台93的3.方式啊3KW机,估计是参数的问题,你是SSC方式拖电机吗,不知你的控制方式啊
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 16:46:00
503楼
沈久志:你好,你的abb一台报电流检测故障,是什么型号的?
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 17:56:00
504楼
华盛顿:你好,西门子6SE9213运行到50HZ就会跳FOOO2,要是把频率下调到42HZ就不会跳这个,不过输出电压有390伏,我这台机子是220伏的,这会是哪方面的问题呢,。TL084换一下,恢复出厂再试机
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 18:10:00
505楼
华盛顿:你好,你的台安N2,220V,运行有频率,就是没有输出电压,参数也初始过了,还是不能输出电压,会是哪方面的问题呢,触发电压正常吗,换一下光藕
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-13 18:12:00
506楼
疯狂的小勇:你好,你的士林SH系列380v/3.7kw的变频器上电显示
ERROR,按键也没什么变化,主板坏的可能性大
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-13 18:26:00
507楼
裘工你好:我是用SSC方式控制的,参数也没问题的,参数我也熟,我有一台三菱A400跳EOV,除了那块绿色11脚单排厚膜外,请问还有哪里检测,或哪里有问题还会出现这个故障,或者怎么样可以改掉。各位帮帮忙,谢谢!
回复
引用
举报
xiao wang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:213
注册:2005年5月09日
发表于:2007-11-14 10:23:00
508楼
裘工你好:我的那个丹拂撕2.2KW的好了没有啊?
回复
引用
举报
王一
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2004年2月09日
发表于:2007-11-14 11:44:00
509楼
裘工,您好!
我有台伦茨EVS9322-ESV004的伺服控制器,开机后正常,但一有操作就自己停机了,IMP,Imax,Mmax灯亮,Fail灯不亮,无任何故障代码出现,换新机器就好了,该故障已出现很多次.不知道什么原因?请赐教,谢谢
QQ:460495045,手机13566590563,lchhhhhhhh@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
zhangjiangtao
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2006年2月28日
发表于:2007-11-14 13:04:00
510楼
我们用的440 30KW的 ,总是出现整流模块给烧掉,请问是什么原因引起的?
回复
引用
举报
通益
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:67帖 | 292回
年度积分:0
历史总积分:474
注册:2007年5月05日
发表于:2007-11-14 14:28:00
511楼
裘工:您好!请教一下:一台丹佛斯VLT2800通电显示Err39复位不了? 一台伦茲8215变频器通电显示EER,端子7和9电压为5V,端子39对其他端子测不到电压,请儩教.谢谢!
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-14 20:16:00
512楼
xiao wang:你好,你那台机啊接地故障排除后又跳过电流,查了好多次了也查不到故障点,电流互感器也换过,故障依旧,唉,我再仔细查查,好了我马上通知你,好吧
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-14 20:20:00
513楼
王一:你好,你的伦茨EVS9322-ESV004的伺服控制器,开机后正常,
但一有操作就自己停机了,IMP,Imax,Mmax灯亮,Fail灯不亮,
我认为还是参数设置不恰当的问题
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-11-14 20:30:00
514楼
zhangjiangtao:你好,你的440 30KW的 ,总是出现整流
模块给烧掉,请问是什么原因引起的?
这个原因有好多啊,新上去的整流模块质量不好,耐压不够,电源质量不好,主电路大电容漏电的问题,有结露现象吗?
回复
引用
举报
爱的海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2007年4月21日
发表于:2007-11-14 22:57:00
515楼
裘工,您好!又要打扰您了,有台安川伺服控制器报制动电阻不足请问是哪故障?制动电阻我查过没发现问题,控制器调换,并把参数设置和好的机器一样,还报制动电阻不足。谢谢!
回复
引用
举报
爱的海洋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:301
注册:2007年4月21日
发表于:2007-11-14 22:57:00
516楼
裘工,您好!又要打扰您了,有台安川伺服控制器报制动电阻不足请问是哪故障?制动电阻我查过没发现问题,控制器调换,并把参数设置和好的机器一样,还报制动电阻不足。谢谢!
回复
引用
举报
316
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 644回
年度积分:0
历史总积分:854
注册:2007年4月22日
发表于:2007-11-15 13:52:00
517楼
裘工,您好
富士G11 30KW 变频器自整定后跳ER7不能复
回复
引用
举报
天高云淡^-^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-11-15 14:35:00
518楼
谁有西门子6SE6436-2UD31-1CA0,6E6436-2UD25-5CA0,主板各一块,请联系CHENYU66955@163.COM
回复
引用
举报
himoon
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2007年11月08日
发表于:2007-11-16 17:07:00
519楼
裘工您好
三菱FR-E540 0.75KW变频器直流24伏电源短路了,怎么修啊?
回复
引用
举报
MEIACHA
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2007年10月27日
发表于:2007-11-16 17:10:00
520楼
安川变频期运行中报PUF请问老师如何处理?谢谢!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
浅述模具品质管理的重要性
[466]
企业设备的合理使用内容
[285]
怎么才能获得积分呢,新人
[151]
电磁炉的内部发热源
[187]
线性模组滑台机械的运用
[343]
TPM知识连载-04【TPM的推行五...
[152]
CRM销售管理软件帮助企业销售...
[120]
安全大讨论-----如此施工的利...
[260]
中国工控网礼品多多---工具套...
[231]
怎样判断电工胶布的真假
[990]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
...
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
...
下一页
尾页