hzzhee
楼主最近还看过
liuheng009:你好,你说的这种情况有可能是用焊接设备的高频脉冲对变频器的干扰,有高频杂波从变频器的输出端流入到电机 ,电机绝缘损坏,导致 烧电机。你当时关掉变频器的电源就不会出现烧电机了的。
XSQZ:台达的机出现这种情况原因:1.控制电源故障, 2.主板(CPU)损坏.你的机正好是主板坏了的,只能换板.
YANWEN0227:你要什么说明书?
文达:你好,四方350经常出现上电P.OFF,这一般是主电路接触器(继电器)未吸合造成的,有可能是机子本身接触器(继电器)回路有问题,也有可能机子有故障在,主板发出切断指令了,如检测不到DC母线电压,等等故障在,你查下
卡死啦了
很好,有机会找您!!!
,裘工13958171658
保护时跳什么故障呢?
新手变频器维修
请问下KEB F5的修的多么? 带编码器的,该怎么启动请指教下,谢谢 了,,,
回复内容:
对: 新手变频器维修 请问下KEB F5的修的多么? 带编码器的... 内容的回复!
登陆下面的淘宝链接。帮第三行裘跃勇投票~谢谢大家!~~~
http://now.taobao.com/dream-career.php?spm=5406.583032.1995940869.11.f80TbX
a888288
请问师傅,伦茨E8222EV-F 的机子光板通电报OC2 霍尔以换,电流检测电流以检测,都没问题,请问下师傅,故障在哪里?
yanwen0227
楼主高人啊!支持!!
郎川河
裘工,你好,我有台菱士达A7400的37千瓦变频器,查询故障参数F5.05=5,过载,请问是哪里问题,
勇峰
裘工您好,请问明电舍VT230S 11KW变频器不显示,开关电源吱吱响是哪里坏了?原来是缺相,换6个PC929后就不显示,再换回原来的还不显示。控制板上的电解电容都拆下测量过,容量没问题。用另一台变频器给控制板通540V直流电显示,装回明电舍开始显示,试几次就不显示了。反复几次都如此,请问控制板坏了还是模块有问题?谢谢!
你好, 伦茨E8222EV-F 的机子光板通电报OC2是正常的,你一定要上模块,如果上了模块还是上电就报OC2的,你要查一下驱动电路,测一下六路驱动的静态电压是否正常?
郎川河 :你好,菱士达A7400的37千瓦变频器 , 查询故障参数F5.05=5,过载,应当还是驱动的问 题,
勇峰:你好,你这个问题是很好判断的啊,你不装主板你上电如果开关电源起振正常,则是主板有问题,反之则是电源驱动板有问题
DYXLS
裘工。发一份给我谢谢。QQ.977521835
落叶无悔
对: WCHWCH 裘工 ,您好!东元7200GA(15KW)上电报OC,... 内容的回复!
主要是驱动部分的问题,重点检查一下霍尔传感器。
刘建均1
大家不要忘了给裘工投票哦!
结果都出来了,来晚了。裘工太厉害了。