裘工,你好啊
请教两个问题
一是西门子工程型变频器6SW7031-0EE20,45KW,上电正常,按运行后显示010,之后跳F002,说是预充电未完成,查看参数直流电压实际显示5V,应该是电压检测的问题,能否指点一下电压是如何检测的,另外电源板基本排除,因为其上各个脚的电压之前做过记录,经测量一样,所以排除电源板的可能性
二是伦次8200VECTOR-11KW,故障是风扇该转的时候没转,我把温度模拟到80度左右,参数里查看确实是80度左右,此时风扇就是不转,后查风扇供电回路,变压器出来的负直接到风扇,正24V经贴片三极管A4后到风扇,经检测24V电源正常,并且已经到三极管A4的前端,但电压就是不到风扇,其他也没什么了,郁闷,请帮忙看看
谢谢!
裘工您好!又有问题向您请教:一台海利普5.5KW 380V变频器,上电一小会儿后面板无显示,整机不工作,再重新上电就一点显示也没有了。怀疑开关电源有问题,查开关管没有问题,将周围电解电容换掉故障依旧。用万用表量UC3842A的5,7脚之间,只有11V左右上下跳动,达不到3842的启动电压。将3842拆下后,量开路电压在40V左右,因此怀疑贴片UC3842A有问题,因手头没有这样的贴片,用一只UC3842AN代替(焊出连接线连接的8个管脚),故障依旧,电压依旧,只接5,7脚量时也是11V左右的电压值。后来又将与变压器连接的元件拆下,将开关管拆下,还是故障依旧,5,7脚电压就是上不去。请问是3842A 和3842AN不能代换吗?还是其他部分有故障(说明一下,能量的元件都量过,能换的贴片电容都换过,就是不能使3842工作)。