   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-10-22 17:53:09
4161楼

裘工:你好!好长时间没到你这里来了!这段时间接了几个小项目,有点忙!来了就要麻烦你!深圳珊星变频器sx-2800说明书是否有,如有是否方便发一份。谢谢!

email:lqwj0122@163.com

hnhhd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2009-10-23 07:38:00
4162楼

裘工,你好,丹佛斯VLT2800上电报“ERR 37”,即内部错误,什么原因啊,已经确认过非CPU主板故障,碰上过好几台这样的问题了

尘缘梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年10月15日
发表于:2009-10-24 12:14:54
4163楼

裘工,您好!

       我这有一台安川F7系列15KW的变频器,工作当中黑屏,断电一段时间后上电又能正常工作,这种情况出现好几次了。请问下这是哪的问题呢,应该怎样维修呢?

尘缘梦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年10月15日
发表于:2009-10-24 12:18:17
4164楼

裘工您好:

      安川F7系列的变频器,工作中黑屏,不能工作了。断电一会上电又好了  ,这种情况出现好几次了

这是什么问题呢?应该怎么维修呢 ?

MP5 2

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2009-10-24 15:36:14
4165楼

裘工您好:ABB ACS800报警SHORT CIRC(2340):①电机电缆或电机短路,②变频器输出桥路故障。这个故障如何维修

 

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-10-24 21:12:32
4166楼

裘工您好:我有一台伦茨9329,刚开电绿灯亮,显示正常,过不了多久就有异味了,打开后发现功率板上有4个变压器,1个大的,3个小的,经检查发现T800小变压器烧坏,V803稳压管击穿,换好后通电试验,结果刚开电还是好的,过不了半分钟T800又烧了。还请裘工指教,谢谢了!

cbaaljs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-10-25 08:16:49
4167楼
裘工您好,在您的论坛里面受益匪浅,现在有个问题请教您:一台德力西2.2KW变频器,由于电源接入输出侧,运行时报FLT,经检查驱动电路中有六个贴片二极管(感觉是稳压管)短路,换二极管后,改报OH,但是没有找到温度检测元件,散热风扇完好,不知道如何往下查了,请不吝赐教

cbaaljs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-10-25 08:17:59
4168楼
哪位大侠有维修类似上贴经验也请赐教!

cbaaljs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-10-26 08:16:50
4169楼

我查了模块的引脚,(用的是英飞凌FP15R12KE3G),发现热电阻的引脚虚焊,焊好后OH故障解决,运行不给频率信号时正常,但是一给频率信号,又报FLT,怀疑电流传感器坏,拆下两个电流传感器,仍报FLT,但是用万用表表笔触碰电流传感器的输出引脚时,报警解除,能给频率,可是输出基本上没有电压,而且不平衡,再次上电,仍需触碰电流传感器的输出引脚,才能消除报警,电压仍不平衡,请教裘工:这到底是模块故障还是驱动电路仍有故障?(模块是新换的,一开始没接假负载,后来接了)由于说明书说的比较简单,只是说FLT是模块故障,不知道应该从哪里下手,我也怀疑驱动电路有故障,就怕模块也有故障(静态用万用表测量模块正常),我这里配件比较缺少,不知道应该从哪里下手能少走弯路?急盼裘工出招!

 

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-26 21:05:16
4170楼
尘缘梦:你好,这种情况多为开关电源5V回路有器件性能不良或有器件有虚焊的现象
 

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-26 21:09:40
4171楼
MP52:你好,ABB ACS800报警SHORT CIRC(2340),这种故障800的多为驱动电路故障,驱动电路不是有好几块竖插的驱动板么,其中的有坏了的,你查下

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-26 21:14:26
4172楼
qingmaoyinran :你好,T800小变压器烧坏,V803稳压管击穿,烧这一路的后级电路有短路点,你查下
 
 

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-26 21:16:29
4173楼
就是说隔离变压器的后级驱动电路有短路点

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-26 21:22:21
4174楼
cbaalij:你好,拆掉模块,上电测驱动的6路静态电压是否对?不对修好,问题有可能就解决了的,肯定是驱动某路有问题

guanj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2007年10月30日
发表于:2009-10-26 23:26:39
4175楼
裘工您好 !有台日立SJ300 18.5KW的变频器,无法运行,也不显示故障码,参数可以调,恢复出厂值也不行,用端子面板控制都不运行,那显示面板RUN指示灯也不亮.换过CPU控制板故障也一样,请问是什么原因?谢谢!

cbaaljs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年3月09日
发表于:2009-10-27 12:58:16
4176楼

裘工您好,模块是一体化模块,如果拆掉模块的话是不是要人为的加直流电压?我没有试过,是不是直接加到直流母线上就行啊?电压要加到多少才可以啊?是不是也要到500多V啊?请指教

 

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-10-27 22:10:04
4177楼
多谢裘工的耐心解答,已经在您的帮助下找到问题了。万分感谢!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-28 00:43:58
4178楼
cbaaljs:你好,是的,要外加500多V直流电压,对直接加到直流母线上就行,不过拆掉模块后你量下N端同驱动下桥的N端是否相通,不通的话要连起了,这样就可以上500多V

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-10-28 00:47:56
4179楼
guanj :你好,有台日立SJ300 18.5KW的变频器,用端子面板控制都不运行,那显示面板RUN指示灯也不亮.换过CPU控制板故障也一样,请问是什么原因?驱动GA芯片坏可能性最大,还是驱动电路的问题

zhuhong163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-10-29 16:35:51
4180楼
裘工你好,我这有一台东元的变频器(7200GS)一启动就报过电流是怎么回事啊