变频器维修答疑
点击:
191286
| 回复:
4900
hzzhee
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:107帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3620
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
嵌入式操作系统介绍
·
2017年度PLC技术军团签到帖
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-24 08:31:00
21楼
我司对伦茨,丹佛斯,ABB,西门子,施耐德,三菱,安川,富士VG3,VG5,VG7,系列变频器,台安,台达............等多国品牌变频器都有较好的维修研究,结累了较多的维修经验,愿意以维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,
回复
引用
举报
729900023
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2007年8月12日
发表于:2007-08-24 15:44:00
22楼
hzzhee你好!我有一台三菱A500-5.5KW变频器开机就跳E7故障 但确定CPU板是好的,请裘工多多指教!!
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-24 18:05:00
23楼
路小姐,三菱A500变频器开机就跳E6,E7故障,大部分为主板同驱动板之间通讯隔离光藕HCNW2601损坏,还有就是集成检测芯片1302H02坏了
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-27 10:04:00
24楼
TO abcool,你好,伦茨 9325你拖电机冒烟了,sd2 trip屏蔽后,要在SSC方式下才能拖电机啊,SSC方式怎样设?是有点复杂的,二位前辈可能不太肯指点,难怪你拖电机冒烟了, abcool,你把详细情况说清楚,我来指导你调试,好吧
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-28 08:18:00
25楼
TO : abcool
你的伦茨EVS9325调试好了吗?
回复
引用
举报
hubo
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-28 16:19:00
26楼
hzzhee你好,我想请问您一下,在修驱动方面我应该怎么样检查?
回复
引用
举报
成都帅小伙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2005年6月03日
发表于:2007-08-28 16:45:00
27楼
裘工您好:非常感谢你 !上次伦茨93 的机子 在你的帮助下修好的!要不还弄不好呢! 在此感谢您!
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-28 17:54:00
28楼
TO:hubo
我不知你是针对伦茨,还是对所有变频器的驱动电路维修
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-28 17:58:00
29楼
TO成都帅小伙
你的伦茨93 的机子修好我也替你高兴,不用感谢的,大家都是朋友,以后多多技术交流,不保守,共同提高
回复
引用
举报
初来扎道
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:33帖 | 275回
年度积分:124
历史总积分:1016
注册:2005年4月30日
发表于:2007-08-28 18:01:00
30楼
KEB变频器F5内部一整流模块炸.修了一次回来运行不到38小时还是同一元件炸怎么回事?
回复
引用
举报
初来扎道
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
发表于:2007-08-28 18:09:00
32楼
TO初来扎道
整流模块质量,电源和外围电路有问题吗?还有用在什么场合,环境?是否恶劣?如水汽,结露......
回复
引用
举报
hubo
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2007-08-29 17:33:00
33楼
hzzhee你好,我想请问您一下,在修驱动方面我应该怎么样检查?
我是针对所有的驱动电路
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-29 18:03:00
34楼
修变频器其实有好多故障都是驱动电路的问题,修驱动电路有个原则问题,就是在各相驱动电压不正常的情况不要轻易启动变频器,各相触发电压正常了也最好带假负载启动变频器,这样可以保护模块
驱动电路最容易坏的是电阻,稳压管,光藕,模块....,在没有把握的情况下,可以先把模块拆了,修好驱动电路再上模块,一般驱动电路不可每相都坏,你可以参照没坏的这一路来修........
有什么问题的话,你也可以打我电话询问,我很乐意为大家效劳
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-30 01:07:00
35楼
发表于:2007-08-30 01:09:00
36楼
变频器其实有好多故障都是驱动电路的问题,修驱动电路有个原则问题,就是在各相驱动电压不正常的情况不要轻易启动变频器,各相触发电压正常了也最好带假负载启动变频器,这样可以保护模块
驱动电路最容易坏的是电阻,稳压管,光藕,模块....,在没有把握的情况下,可以先把模块拆了,修好驱动电路再上模块,一般驱动电路不可能每相都坏,你可以参照没坏的这一路来修........
有什么问题的话,你也可以打我电话询问,我很乐意为大家效劳
回复
引用
举报
宾诺达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2005年4月25日
发表于:2007-08-30 04:24:00
37楼
一台ABB ACS550 4KW变频器,面板控制正常,改成外部端子控制后,启动正常,但频率给定失效,标准+10V端子没有)+10V输出,即使用另外加电源也是0.0HZ,应该是模拟电压给定频率的部分有问题,请问如何处理、解决?
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-30 08:15:00
38楼
主板模拟电压给定频率的部分有问题,沿着10V脚往下查,另参数设置有问题吗
回复
引用
举报
FF帆
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 3116回
年度积分:0
历史总积分:7271
注册:2005年11月04日
发表于:2007-08-30 14:51:00
39楼
很好,有机会找您!
回复
引用
举报
兰天52
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:501
注册:2007年5月12日
发表于:2007-08-30 15:58:00
40楼
我修理一台三菱FR-F54O-11K的变频器,上电后显示<Err>闪动,然后就不能再往下进行了,请教裘工年指教一下吗。检查功率部分和电源部分没有问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
浅述模具品质管理的重要性
[466]
企业设备的合理使用内容
[285]
怎么才能获得积分呢,新人
[151]
电磁炉的内部发热源
[187]
线性模组滑台机械的运用
[343]
TPM知识连载-04【TPM的推行五...
[152]
CRM销售管理软件帮助企业销售...
[120]
安全大讨论-----如此施工的利...
[260]
中国工控网礼品多多---工具套...
[231]
怎样判断电工胶布的真假
[990]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
尾页