变频器维修答疑 点击:191286 | 回复:4900



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3620
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



开心2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2004年1月21日
发表于:2009-07-23 22:26:44
3861楼
裘工,你好,你那有A7840的资料吗?有的话发给我一份好吗?网上搜不到的,sjzejbclx@163.com

爱默生TD1000的不上模块,送电就报E019,这正常吗?应该是运行才报的吧!查了一下电流检测电路,三路静态电压都一样,IU,IV,IW都是-0.409V这正常吗?

谢谢!

沈明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2009-07-24 19:29:38
3862楼
裘工,你好,我有一台伦茨8227变频器整流后的像线路板的电阻烧坏了,想问一下这几片电阻有什么作用,是否有其他故障,怎样替代。谢谢

初学者88102359

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2009-07-24 21:45:42
3863楼

裘工,不好意思那两台西门子变频器还没有定下来  哈哈 我搞不懂是什么原因 麻烦你帮忙解释一下  一般是哪里的故障

 

 

xjm88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2009-07-24 22:02:32
3864楼
裘工你好:艾默生变频器TD900 通电显示P.OFF,有继电器吸合声,参数也恢复个.是什么原因啊???机器是单相220V0。4KW的。

zfi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年8月20日
发表于:2009-07-25 07:07:03
3865楼
裘工你好,一台康沃18.5千瓦,接错线后炸了模块,现不装模块用直流供电正常面板有显示,装好模块送电试机无直流500伏,就象没通电一样,请问哪里还有问题,模块是新的

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-26 14:08:38
3866楼
zfi :你好,台康沃18.5千瓦,接错线后炸了模块,现不装模块用直流供电正常面板有显示,装好模块送电试机无直流500伏,就象没通电一样,请问哪里还有问题,模块是新的 ,接错线后炸了模块,炸机后你要仔细的查下主电路是否有断点的,走动电阻是否坏了的,,,,,查吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-26 14:12:45
3867楼

 回复 xjm88  :你好,艾默生变频器TD900 通电显示P.OFF,有继电器吸合声,参数也恢复个.是什么原因啊???机器是单相220V0。4KW的

自检通不过,主板有问题可能性大,换主板试机
 

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-26 14:19:39
3868楼
 回复 初学者88102359  :你好,F001的故障点有好多,机子太脏,电流检测有问题,换A786J光藕,驱动电路有问题,驱动芯片坏,模块有问题,,,,,查

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-07-26 14:29:19
3869楼
  回复 沈明:你好,这几片陶瓷电阻坏,问题就很严重了的,后级必有短路点,开关电源会坏,驱动电路坏也有可能,包括模块,这片陶瓷电阻上,方方的二块是给大电容充放电的限流电阻,可用2--3W,80K电阻代,波浪形的是启动电阻,可用10W,79欧电阻代

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2009-07-26 15:18:45
3870楼

学习了                                              

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2009-07-26 15:20:45
3871楼
裘工太伟大了                 

xjm88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2009-07-26 22:36:56
3872楼

裘工你好:艾默生变频器TD900 通电显示P.OFF,有继电器吸合声,参数也恢复个.是什么原因啊???机器是单相220V0。4KW的。        回复 xjm88 :你好,艾默生变频器TD900 通电显示P.OFF,有继电器吸合声,参数也恢复个.是什么原因啊???机器是单相220V0。4KW的

自检通不过,主板有问题可能性大,换主板试机 /
主板已经换过,还是同样问题。

 

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-07-28 09:03:43
3873楼
请问问。ABB 510--18。5kw 整流桥模块是什么型号。。上面炸坏了 看不清楚?还有 开关管 G5N150UF 是一个单管IGBT吗?能用什么代替吗?谢谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2009-07-28 09:40:31
3874楼
裘工,富士G9 37KW上电报EER7,是怎么回事,该从哪里入手?

马志刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2009-07-28 16:01:00
3875楼

裘工我想问一下一般驱动电路的驱动光耦旁都有一个小光藕作为检测模块电压送到主板的,那么有的机型没有这个小光藕都是大光藕AJ316的不接模块它也报SC它是靠什么检测的

 

列兵巴顿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2009-07-28 17:06:06
3876楼
裘工你好,一台西门子6se6430-2ud34-5ea0,45千瓦水井的变频器一上电报警a0503欠压限幅故障,开机报警f0003欠压故障,请问各位高手是哪一块板子坏了,谢谢

列兵巴顿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2009-07-28 17:37:55
3877楼
你好裘工,现在不报警了,但是已启动显示P----,接着就自动停,在启动还显示P----,我不明白什么意思,还请裘工指教,谢谢。

搞电气的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月02日
发表于:2009-07-28 21:04:35
3878楼
你好裘工,有一台富士G11     3.7KW的变频,在车间一上电报减速时过流。用在其它车间很正常,如何修理?

zhuhong163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-07-29 10:41:54
3879楼

裘工;你好 

                  我这有一台ABB   ACS800   37KW  报2330是那块的问题啊

南京国臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2009-07-29 10:47:00
3880楼
电压暂降/骤降(Voltage Sag)是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
  国臣公司致力于连续生产型企业各种电能质量事件(俗称“晃电”)治理和变频器跳闸问题的全面解决和新一代抗晃电设备的研究与开发,凭借领先的行业技术和经验,为企业提供整体电源优化解决方案和技术咨询服务、炉膛安全给粉解决方案、电厂给粉变频抗晃电解决方案、IT机房整体解决方案、工业现场晃电整体解决方案和包含多种负载类型的整机设备抗晃电解决方案。
国臣公司的产品已在石化、半导体、煤化工、硅化工、石油、冶金、水利、电力、轨道交通、制造、环保、废水处理等行业中得到了较好的应用,特别是一些科技攻关项目给客户带来了很大的经济效益和社会效益,部分产品成为中芯国际、FOXBORO和欧陆的指定配套供应商,部分产品随油田设备厂家一起出口中东、俄罗斯和东南亚各地。
变频器使用目前存在的问题
随着电力电子技术的发展,变频器以其调速精确、使用简单、保护功能齐全等优点逐步代替传统的调速控制装置而在各行业得到广泛应用,但由于国内某些工厂的电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压保护跳闸。这种跳闸会因为变频器的保护设置不同而表现为过流保护或低压保护。但其原因都是因为电网低电压引起的。低电压通常都是短时的,主要是因为电网晃电或备自投切换时间过长。引起电网晃电的原因很多,如主电网侧的电网波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧的大型设备启动和应用、线路过载等原因。 由于变频器低压保护跳闸,给用户带来很大的经济损失,也是目前变频器使用中面临的比较大的问题,只有很好的解决该问题才能保证用户变频设备安全、可靠、高效的正常运行。

直流支撑技术

变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。
结合变频器的原理和工作方式,采用抗晃电系统,是解决变频器低压跳闸的最好办法。
变频器的雏形是直流变频器,交流变频器只是在直流变频器的前端加上了整流器。变频器的控制电源和作功电源都来自于变频器内部的直流母线。新型变频器都有直流母线端子。

MUPS/DC-BANK/抗晃电系统组成
1、直流电源子系统
2、安全联锁子系统 (Safety Interlocking System )
3、主站监控软件
系统特点
直流电源做为变频器的后备电源,充分利用了变频器的结构特点,与交流UPS供电相比,减少了交直流变换环节和蓄电池容量,提高效率,减少电气保护环节,减少投资,且有很多其他行业的应用案例。
通过压差抑制蓄电池放电, 简化控制电路和一次线路,使导通成为真正的零切换,又杜绝了因为导通模块故障引起的直流供电不平衡,避免了因为导通模块阀值电压过高引起的计时不准,增加了系统的可用度。
通过软件设置母线欠压保护阀值和计时(0.1S),使系统工作时间精确可控。
通过SIS子系统中央控制单元的软件,区分电网晃电和变频器故障,杜绝电网晃电引起的停炉,又在变频器故障或收到相关保护信号时快速撤出直流电源。
控制、监测单元故障以及输入、输出端子悬空断线等,执行单元都会回到安全状态--断开,提高系统的可靠性。
系统的切换条件除欠压保护外,还可扩充过流保护、超载保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护等,只需软件设置阀值即可。
变频器抗晃电系统专为各厂家变频器设计,附合电力行业设计标准。
其核心部分为SIS系统,结合技术成熟的直流电源,为用户提供安全有效的变频器抗晃电解决方案。
该系统既解决了电网晃电时变频器跳闸引起的不必要停产,又保障电网晃电和备自投切换时,变频器平稳工作
典型客户案例:
■ 江苏上上电缆集团交联工序DC-BANK系统1套 (100kW)
 ■ 浙江金鑫化纤有限公司 DC-BANK2套 (650KW)
 ■ 浙江恒逸集团聚合物有限公司三期DC-BANK2套 (450kW)
 ■ 浙江祥盛纺织有限公司二期DC-BANK4套 (1.2MW)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司二期DC-BANK一套 (300kW,15回路)
 ■ 新疆广汇液化天然气有限公司高压变频器抗晃电技术服务(8.5MW,10kV)
 ■ 陕西神木化工公司德士古炉高压煤浆泵DC-BANK(3*160kW)
 ■ 河南裕华玻璃有限公司生产线 DC-BANK(7回路,40kW)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#9炉SGS系统(8回路)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#5炉SGS系统(8回路)
 ■ 武汉新芯制程冷却水泵(PCW)DC-BANK(3套,5*160kW)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#9炉给粉变频抗晃电系统(12回路)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#3炉给粉变频抗晃电系统(8回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司1#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司2#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 中芯国际(天津)CR排风DC-BANK(800kW,11回路)
 ■ 武汉新芯CR排风DC-BANK(6套,19回路)
 ■ 浙江恒逸化纤集团DC-BANK(4套,15回路)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司DC-BANK(1套,134kW)
南京国臣信息自动化技术有限公司
网址:http://www.goldencooperate.com/
黄福亮:025-84488904 13914769626
地址:南京市御道街33号大正投资大厦4楼


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师