hzzhee
楼主最近还看过
pengxingfu
Jacky周
zyong1
WCHWCH
wyy_wh
裘工。你好:
一台海利普变频器(HLPA002243B)上电E.OC.S,IGBT静态电压6路平衡。不知如何下手。
35268729
一手
裘工您好:请教您大功率晶闸管(比如SKKT 250/14E)怎么检测,尤其是触发维持,我曾用杭州峻岭生产的晶体管直流参数测试表测试,效果非常不理想,万望赐教
在没有三相电的情况下,有没有维修软起动器的好办法 多谢
tcrxm
zxhfyh
shhm
回复 Jacky周 :三菱A540 45KW 的变频器,上电启动就报OC1,检测W相下半桥击穿了,我把三个逆变都拆了,然后上电启动还是报OC1,这是怎么回事
你好,检测W相下半桥击穿了,W相驱动电路还得好好检查,估计还是器件坏了的,六路驱动静动态电压一定要对,这是关键,另外你修好驱动后装模块试机你觉得不放心你可以做假负载试机