变频器维修答疑 点击:191286 | 回复:4900



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3620
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:15:17
3101楼
Jiuhe :你好,载波频率调整一下,试下

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:23:44
3102楼
xucaoyang :你好,爱德利变频器开关电源每路电压输出偏高,基准芯片如TL431和电阻有问题

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:32:21
3103楼
fkuecel133 :你好,refu317的变频器是否是矢量的?如是则要做自整定,不是矢量的则载频调整一下试机,还不行则驱动电路肯定是有问题的,有可能是光藕,也有可能性是驱动电路有电阻变值,驱动电路的电解电容也换下,还不行这只能是模块老花的问题了

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:47:56
3104楼
zwf001811 :你好,模块坏的可能性大,富士机这种情况我们碰到的多了,换模块试机吧

729900023

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-05 14:49:28
3105楼
裘工您好!又要请教你了,请问正弦SINE003  15KW变频器上电就报SOC故障,不知是哪里问题,请指教,谢谢!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:51:40
3106楼
 回复 一片空白 :你好,参数是否有问题,如模拟量对应的输出频率,这没问题的话,也只有模块的问题,换模块试机吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 14:58:25
3107楼
729900023 :你好,换主板上电流检测芯片如TL084,TL074试下,

729900023

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-05 15:00:31
3108楼

好的,谢谢裘工!我试试看

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 15:01:16
3109楼
回复 gdqing :你好,台达S1不定时显示CF3.5请问是怎么回事?换W相电流互感器

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-03-05 15:10:37
3110楼
 回复 冰雨的冷 :李工,你好,INTC001108确定焊接接触是否好的,如是好的,上电就报OCF则是电流互感器的问题

wyy_wh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2009-03-05 16:32:24
3111楼
裘工你好!爱默生TD1000 3.7KW上电E007,说明书说是过电压,请问电压检测是哪块?怎么处理?能说的祥细点吗?谢了!

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-03-05 18:01:24
3112楼

裘工你好,机器已经基本正常,我在逆变前串了一只100W的灯泡,运行50HZ时,输出电压只有260V左右

这是怎么回事

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-03-05 18:38:19
3113楼
裘工你好,今天我们厂里有一台松下的3.7KW变频器开机时无显示当然也不会正常起动,我拆开一看是起动限流电阻烧坏,我开始还以为还有其它的毛病但仔细检查后好象没发现其它的地方有毛病.于是换上限流电阻后试机一切正常.但是有一点我想不明白:是什么原因烧掉起动电阻的?望裘老师和各位能赐教

duren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2009-03-05 18:49:29
3114楼
谢谢裘工,我检查一下。

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-03-05 20:58:20
3115楼
裘老师你好!我有台施耐德ATV58 5.5KW通电面板有灯亮,但是没有显示,风扇运转,报警灯亮。裘老师不知这种情况我应查那一部分?多谢你!

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-03-06 08:54:04
3116楼

博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 风之影847156904 X风之影847156904
积分:42
帖子:35注册时间:2008-11-27 18:18:33 3128楼 回复时间:2009-3-5 20:58:20 裘老师你好!我有台施耐德ATV58 5.5KW通电面板有灯亮,但是没有显示,风扇运转,报警灯亮。裘老师不知这种情况我应查那一部分?多谢你!

换换面板

追电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2009-03-06 09:34:11
3117楼
裘工你好!请问:我这边有一个安川变频器6KW带四个电机运行正常,当带五个电机的时候就报警,以前带的都是五个电机。这样的问题怎么查啊?谢谢了!

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-03-06 11:47:54
3118楼
冰雨的冷你好!没有面板可以换。面板只有一块!只能查电路!多谢!

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-03-06 18:57:38
3119楼
裘工您好:不知您有没有安邦信G5的说明书,如果有的话 ,请发邮箱hbfhm111@126.com. 多谢 了



变频爱好者

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2009-03-06 20:47:26
3120楼

谢谢hzzhee(苏州哥伦电气变频器GDB3000-2.2)

他的故障是把输出线去掉,控制线去掉还跳OLE,