   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2009-01-06 20:11:40
2841楼
支持裘工。                                             

liujian654321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:317
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-01-06 21:06:58
2842楼

裘工你好:

    以前我没有维修过变频器,你能告诉我从什么地方学起吗?还有如何知道哪是驱动模块,哪是主板,那是开关电源?谢谢了!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-07 08:33:10
2843楼
hubo:你好,你就R-RO,T-TO短接上380V电压就行了,你这台机我估计是启动报警的,很有可能是启动报警过电流的,你试下

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-01-07 08:46:49
2844楼

你好,裘工,我的变频器里面的PC929,安照PC929内部的接线,1脚和3脚应该是有二极管的特性是吗,可是我这一块板除了第一个PC929有这个特性外,其余5个都是正反都不通,可以断定这几个光耦有问题吗

dstz008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2009-01-07 09:37:31
2845楼

裘工好厉害啊!以后会有机会麻烦您的,呵呵!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-07 09:45:45
2846楼
dugang:你好,哪就换PC929试机呵

刚子2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年12月18日
发表于:2009-01-07 09:49:50
2847楼
裘工你好:我在修一台爱默生TD3000的机,2。2KW的,故障现象是频率50HZ时,空载启动输出电压平衡,[40HZ时或频率调低就不稳了,频率由低到高不断的跳动]带小电机启动,显示欠电压,继电器吸合一下就断开了,电机不转。电源用的是220变380的。模块测了没事,数字表测光藕也没发现问题,请您帮助分析下好吗?我应重点查哪里呢?谢谢!!!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-07 09:55:49
2848楼

liujian654321 :你好,像你这样初学最好有一个好的师傅带一下,学个一年半载的这样就比较容易上手了的,学会是快的,要学精就得下功夫了的,多到论坛上交流,多看帖子,平时多做维修记录,好吧

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-07 10:05:14
2849楼
 刚子2008 : 你好,40HZ时或频率调低就不稳了,这时你可以测P---U,V,W;  N--U,V,W这六组电压,哪组不平就换哪组光藕

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-07 10:08:34
2850楼
谢谢碧海蓝天7924 朋友的回复帖子,希望有更多的朋友参预解惑答疑,这样就好了

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-08 12:58:45
2851楼

裘工 你好。我遇到一个麻烦事情:一台易能EDS2000的机器7.5KW  加上模块后测量P----U、V、W是270V左右。N-----U、V、W也是270左右。但是测量U、V、W之间交流电压(U--V  410V)(  U--W  410V )(V--W  417V)。上半桥驱动电压为 3.6V  3.8V  4.0V  下半桥为:3.7V  3.8V  3.8V 。这个现象我就不能理解了为什么P--UVW   N-UVW  都平衡。而动态电压和输出会有偏差?、

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-01-08 18:38:17
2852楼

裘工你好,我这有一台安川F73。7KW变频器,拆掉模块上直流电,显示正常,驱动电压也平衡。

切换到面板操作时,一运行显示rr 。说是内置晶体管异常,是不是没加模块的原因?

我测量制动驱动电压也正常

qinai13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2009-01-08 19:21:01
2853楼

跪求贺盛达HS-A4T5P5变频器说明书

qinai13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2009-01-08 19:22:23
2854楼
跪求贺盛达HS-A4T5P5变频器说明书 烦请那位大侠施舍  isupermax@163.com

ZYF0210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2009-01-08 20:52:48
2855楼

裴老师你好啊!有台富士37KW的机子请教你一下啊,上电带30KW的水泵,运行到20HZ就跳ER7,接触器也吸和了,请问你是哪里的问题啊,空载的时候运行正常。谢谢!!期待你的回复!!

风之影847156904

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-01-08 21:45:13
2856楼
裴老师你好啊!我台伦茨9300上半桥312J有25V电压,但是下半桥没有电压。我应该查那里。我不知电源那一部分供电给下半桥。两块电阻应用多大功率代换。有卖吗?大约多少钱。多谢!

小小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年11月01日
发表于:2009-01-09 09:01:21
2857楼

尊敬的裘工大大:

您好!

我是一个刚刚毕业接触工业控制方面的新手。有您这样的前辈感到是工控人的骄傲!

我有点问题想问您:我公司有个富士Fuji Inverter FVR-G7S-EX 的变频器。(这款变频器好象挺老的吧?但现在依然用它)                                                                         我公司是制造粉体设备的(代加工粉体,小公司呵呵)。老板新买了个高转速的电极能够达到8000转以上。我去调节那个变频器,调到120Hz的时候就上不去了(也设置到0—400Hz可调的数据代码了)。                                                                                                                                                                                                                          我又进入高级模式调功能代码可是不让调(我自己分析的是不是和高级模式当中的什么代码有关呢?呵呵,我按说明书上说的已经调到可以设置高级功能代码的状态了啊。)而且也没有找到锁存数据的功能代码(好象没有)。是什么原因呢?请您帮我分析下,谢谢。

我是刚入行可能表达上不那么准确。前辈您多包涵!

hubo

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:663
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2009-01-09 09:12:51
2858楼
裘工:易能变频器还有个问题 就是在40Hz左右的时候。连P-U V W N-- U V W 都不平衡了     在5-----30Hz 45-50Hz 的时候 P---U V W N--U V W

都平衡。。但是 U V W 相输出都有点偏差。老火!!!

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-09 10:10:57
2859楼
hubo :你好,关键是拖电机是否抖动,不抖动就行了,你试下,变频器已经是好的了

hzzhee

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:101帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3632
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-01-09 10:14:23
2860楼
小小王:你好,找下最高频率参数,和模拟量对应频率,,,,,,总而言之还是参数的问题