hzzhee
楼主最近还看过
M440无法恢复工厂设置,p004不能改动,请问是什么原因?是否是上位机控制,参数修改是否加密,这些都没问题,有可能主板有问题了
用替代法确认了开关变压器、开关管K2717、电容C236等元件没有问题,UC3844N的5-6间电压在10~14V之间波动,5-7、5-8之间没有电压。
不知道接下来要查哪里,问题么还是在开关电源部分,开关电源电解电容全换下,重点还是查UC3844N外围器件
富士G11 37KW 的变频报ER8(通讯异常),如何处理?原来运行良好的!换主板试
高兴学习:你好,ABBACS603变频器,不能用外接电位器调节频率,与99.04 SCALAR有关吗?
ABBACS603变频器用外接电位器调节频率,你可以直接在面板上选择外控,大变频拖小电机,99.04 要设为SCALAR,不然是会拖不起电机的
半杯:你好,施耐德ATV66链接故障(变频器与图形终端间通讯故障)是什么原因?
参数是否有问题?主板也有可能
zhangds
你好!那主板上有何问题,请指教。
中海自动化 :
你好,富士VG5变频器,电梯专用的,如何开环调试,这个我确实是能够做的,这个机不同VG7,开环调试比较复杂,有好多好多参数要设置,你必须要有说明书,你可以向上海富士电机要说明书,说明书搞到了打电话给我,我同你讲,好吧,不好意思,真的是比较复杂的,
高兴学习
QQ流星
裘工:
多谢指点,我再试一下.请教3844起振的条件是什么?
沈余
西欧能够下
裘工你好;台安N2 3.7KW的变频器上的PC929发热是否正常如果不正常请指点一下那里有问题 谢谢!
zyl1886
wangxiaochun1
gaolingmin
中原龙