求助:S7-400程序用网线能上载吗? 点击:1710 | 回复:10



kissarrow

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-08-01 15:05:00
楼主
有一个项目是用S7-400做的,用以太网模块通过网线和电脑连接,上位机用WINCC控制,现在想拷CPU里面的程序,请问,我把模式打到RUN-P下面,上位机能把程序上载上来吗?
我是新手,那设备已经在运行了,不敢轻易尝试,在线等 急。



jemi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2007-08-01 15:09:00
1楼
如果你想试又没把握,可以把模式打到RUN,此状态可以上载CPU程序但是不能更改。

kissarrow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-08-01 15:26:00
2楼
不通过编程电缆 直接用网线可以吗?(编程电缆正在定货,现场比较急)

修行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-01 16:40:00
3楼
可以上载的,不影响PLC程序的运行,只有在下载硬件组态时候才会导致PLC运行停止

修行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-01 16:44:00
4楼
硬件组态一般情况下不会轻易改变,除非你换模板,其实很简单只是因为它大感觉有点神秘,你先扫描一下IP地址,找到那个400的PLC

修行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-01 16:46:00
5楼
下载的时候要特别小心,对程序每有把握千万别下,别把逻辑关系弄乱了就会出现不可预计的动作,危险!

修行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-08-01 17:12:00
6楼
如果是直接把网线插到PLC上有可能要把3,8对倒,如果是通过交换机连接到上面就可以直接连

kissarrow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年6月06日
发表于:2007-08-02 10:13:00
7楼
谢谢 修行 

王建杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2007-08-02 11:41:00
8楼
wangjianjie0532@163.com

大鸟一人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2007-08-02 14:35:00
9楼
太可以了

czl123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2007-08-02 20:31:00
10楼
可以上载和下载的,但是在操作的时候要细心一点,千万不要出差错,一但出错可就麻烦了。