690/590交直流传动技术的疑难解答 点击:22782 | 回复:318



传动联盟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-07-27 09:37:00
楼主

   温州这家钢厂的轧机控制系统,采用的是欧陆590控制系统,可控硅外置,空载调试十分顺利,无故障出现。在带载时,出现了一个非常奇怪和不常见的故障现象,就是在轧制过程中,无故出现过电流报警,且不定期发生,也不击穿任何可控硅。正向桥良好,反向桥常报警。分析故障现象,我们怀疑出问题的可能性在于和主回路有关系的直流电机,590控制器及可控硅性能。

解决方式:
   首先,更换直流电机,重新做自整定,故障现象依旧。所以可以基本排除电机故障。
   其次,更换590扩容控制系统,重新做自整定,第二天出现了过流现象,可以判断问题也不是出在590上。
   第三步,更换可控硅。由于可逆轧机共有12个可控硅,全部更换成本巨大。仅将和打坏快熔相连的8号、11号可控硅调换,即换反向桥可控硅。
经过一周满载运行,各项性能指标良好。
   请可控硅生产厂家的工程师检测可控硅,据他判断,用万用表量冷态时的可控硅均良好,可能问题出在可控硅工作温度升高以后,其热稳定性不好。有待,加热实验结果验证。
    从这次现场调试来看,给我们广大590爱好者在此类问题上提了个醒,可控硅在冷态时的各项指标测量良好的情况下,也有可能在热态时发生故障,即所谓的软击穿现象。

更多变频器、直流调速器资料请点击查看:http://bbs.comeon365.com/

 

坤玛机电商城: www.comeon365.com

 




传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-01-21 11:52:00
141楼
回李强:
可以从以下几点找原因:
1、590是否有问题,特别是励磁部分有故障,检查励磁模块、励磁触发电路。
2、590到电机的接线是否有不正常,比如励磁线路与电机连接不好
3、电机的磁场线圈(定子)是否有不良的地方
如果有条件的话,用备用590换上就可以说明问题

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2008-01-30 13:23:00
142楼
请教传动联盟:我的590偶尔会烧电源进线端保险(100A),不知何故?

青春飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2008-01-30 13:42:00
143楼
[b][color=#FF0000]这个问题我碰过,是在龙港瑞泰,是江苏无锡做的控制柜,身有体会呀。[/color][/b]

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-01-31 13:53:00
144楼
 回Stone M:
1.实际电流过大;2.电机偶尔打火。

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2008-01-31 14:03:00
145楼
请教问题:
  55KW/440V直流电机应用在电缆挤出机上,采用的是欧陆591P的调速器,出现电机电流波动大,影响直流电机的转速,造成挤出的料一下多一下少,电缆不均匀无法正常生产.调速器的输出电压是平稳正常,而电流指针表明显摆动,不带负载也会有波动,带载更明显.电工更换过另外一台调速器过来也会出现一样的情况,直流电机已初步判断正常,请教此问题如何下手解决,谢谢!!

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-01-31 15:53:00
146楼
回新感:
你让电工给电流环作自动优化试一下。

lacus

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-01-31 16:20:00
147楼
学习了

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2008-02-01 18:10:00
148楼
谢谢"传动联盟"指教,我这边电工师傅用不来调速器,你讲的自优化搞不来哦,但今天有核对了一下参数,调速器里设置的电枢电压:440V,电枢电流:140A,励磁电流:3.8A均与电机参数一至.其中有两项不是很明白,还请指点.励磁控制方式为:电压控制(电机是他励的);速度反馈选择:电枢电压反馈.
   反馈方式为电枢电压反馈不知是否得当(此台直流调速器送厂修过返回装上的,参数我们自已没动过),后电工将此参数改为:测速反馈(因直流电动机有装测速发电机,没改参数前线接与不接没变化),当测速发电机线没接一开机转速非常快,出现飞车.接上测速发电机后速度可以控制,并且相对没改参数前电流会更稳定些(空电机测试),但出现电位器调为0位时,电机有时会慢慢转动下,电压不回0,有时不转但电机内有声音.不知是什么原因,请指点,谢谢!!

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2008-02-01 18:21:00
149楼
请教:传动联盟
自动调节步骤:手动去掉电机的励磁,为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴,然后在CURRENT LOOP(电流环)中,找到AUTOTUNE菜单,将OFF改为ON,然后在10秒内启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁,在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈,然后保存参数。接好电机的励磁,启动调速器。
-----是按此步骤吗,去掉电机的励磁是将些2根线先拆下不接吗.谢!

天阔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2008-02-02 12:53:00
150楼
不用不用去掉励磁的!你是自整定啊!

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2008-02-03 15:22:00
151楼
已做了自整定,可是还是存在一样问题,郁闷了。
并已改用测速发电机做速度反馈,出现的情况会好些,电流波动会小些,但是还是不够稳定,不能正常生产,晕了啊。

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-02-14 09:39:00
152楼
TO:新感。你所说的情况,可能是速度环反馈方式电枢电压反馈没有改好,或者是改了没有保存参数,如果开机之前有过断电,参数就恢复了。电位器调为0位时,电机有时会慢慢转动下,电压不回0,有时不转但电机内有声音.可能是静态逻辑没有使能,或者电位器虽然回0了,但电位器不是很好,反馈到调速器模拟口有电压给定了,检查一下电位器。自整定的时候,自动切断励磁,不需要把电机励磁线拆了。

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-02-20 10:53:00
153楼
新感,你说的这个情况需要查一下了,一般正常的话做过自动调节后基本上都很稳定,如果做完整定后还是没有改变,那就需要看一下电流环的参数了,电流环的比例、积分、电流环的不连续点,如果比例过小那就说明电机做出来的参数不好,一般情况下问题都出在电机上面。在这种情况下只能手动调节了。还有就是速度环我不知道你有没有手动调节过,正常情况不用动,用出厂值就可以。
给定为零的情况下还有波动,那是零速的问题,可以打开静止逻辑,也可以改变零速偏置参数。

段誉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2008-02-20 13:19:00
154楼
直流调速比交流调速更难解决,有待我们进一步的学习、研究

新感

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:279
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2008-02-24 12:44:00
155楼
谢谢两位的指教,已请技术员调整好参数,可以正常使用了,谢谢!!

gaoqiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2008-02-25 09:43:00
156楼
传动联盟:你好
我的直流调速器辅助电源坏拉,还有上有个RD46(方形20只脚)坏拉。你有没有RD46。能修好吗,请回电话:13523058571

俞远明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年3月02日
发表于:2008-03-02 22:40:00
157楼
请教一下高手:590+调速器用编码器做速度反馈时拉矫机就收卷没有张力,不过把收卷电机之前D4辊的控制器选为电枢电压反馈就好了,但是换了新了编码器,还是不管用。谢谢

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-03-03 14:31:00
158楼
回俞工:
需要做以下检查
1、检查你的编码器安装是否正确
2、检查编码器输出信号是否正确(可以在系统电枢电压控制条件下检测)
3、检查590+中的参数设置(电机额定转速与编码器标定转速是有关系的),编码器的线数
参见调速器说明书22(标记)和24(标记)
4、将调速器改为速度反馈
5、在诊断菜单中检查编码器反馈之是否正确
6、检查编码器板是否正常

zhougui

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2008-03-03 19:50:00
159楼
这个问题有点怪,不知道组态有没有问题呢?或者复位参数重新设置呢?以前有遇过欧陆的调速器有这样的问题

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2008-03-03 20:13:00
160楼
收卷机速度慢了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师