690/590交直流传动技术的疑难解答 点击:22760 | 回复:318



传动联盟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-07-27 09:37:00
楼主

   温州这家钢厂的轧机控制系统,采用的是欧陆590控制系统,可控硅外置,空载调试十分顺利,无故障出现。在带载时,出现了一个非常奇怪和不常见的故障现象,就是在轧制过程中,无故出现过电流报警,且不定期发生,也不击穿任何可控硅。正向桥良好,反向桥常报警。分析故障现象,我们怀疑出问题的可能性在于和主回路有关系的直流电机,590控制器及可控硅性能。

解决方式:
   首先,更换直流电机,重新做自整定,故障现象依旧。所以可以基本排除电机故障。
   其次,更换590扩容控制系统,重新做自整定,第二天出现了过流现象,可以判断问题也不是出在590上。
   第三步,更换可控硅。由于可逆轧机共有12个可控硅,全部更换成本巨大。仅将和打坏快熔相连的8号、11号可控硅调换,即换反向桥可控硅。
经过一周满载运行,各项性能指标良好。
   请可控硅生产厂家的工程师检测可控硅,据他判断,用万用表量冷态时的可控硅均良好,可能问题出在可控硅工作温度升高以后,其热稳定性不好。有待,加热实验结果验证。
    从这次现场调试来看,给我们广大590爱好者在此类问题上提了个醒,可控硅在冷态时的各项指标测量良好的情况下,也有可能在热态时发生故障,即所谓的软击穿现象。

更多变频器、直流调速器资料请点击查看:http://bbs.comeon365.com/

 

坤玛机电商城: www.comeon365.com

 




大器晚成

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:80帖 | 435回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2008-10-14 16:14:31
221楼

TO:传动联盟

电机参数:电枢电压440V,电流397A,他励,励磁电流14.2A。额定电压设为440V,测速机电压110V,转速2000RPM,测速反馈设为82V,100V是在本地调节时,给定30%左右时达100V的。

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-16 20:45:21
222楼
出现问题:轧机主机扩容柜,590直流运行一段时间后,电机磁场电
流抖动.
解决过程:1) 电机励磁电流抖动,首先怀疑供电和触发部分,经检
查都无问题;
2) 随后怀疑590C主板、电源板问题,但经过替换使用,
故障依然存在;
3) 最后用万用表查线路,无意中量到L1、L2线路电阻
时大时小,仔细查看紧线的螺丝由于潮湿和使用时间长
已生锈了.更换后开机正常.
心 得:很多故障出现以后,其实只是微小的部分导致的,所以
大家在检查故障时请务必仔细和注重细节!

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-10-17 15:37:26
223楼

回:大器晚成

????? 把速度控制方式改为电枢电压控制,再开开看看,情况是不是有点好转,我们再做分析。

南京小同志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-10-17 15:37:59
224楼

遨游工控 X遨游工控

南京小同志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2008-10-17 15:39:56
225楼
遨游工控,你说的一点都不错,我也遇到过你所说的这个问题,还有一次更换主板、电源板、模块都没用,过一段时间就自己好了,实在费解

ssy6915

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年2月02日
发表于:2008-10-17 17:49:58
226楼
590调速器近期出现速度不稳。测速机反馈,速度给定调小,电机抖动转速不稳。给定调起来,又超速。不能正常允许运行。换了一台调速器正常了。不知道原来调速器故障部位在哪

大器晚成

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:80帖 | 435回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2008-10-22 09:24:25
227楼
测速机反馈换电枢反馈情况没有什么改变,没办法,只好请岚洋的工程师来调试,我们折腾了好几次,没调好,真郁闷啊!请教静止逻辑或零速时有200A电流,如何消除零点飘移,如何设置参数?

大器晚成

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:80帖 | 435回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2002年9月19日
发表于:2008-10-23 14:02:33
228楼
问题由岚洋工程师10.23已经解决!

huqingyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2008-10-23 17:52:56
229楼
学习了哈哈,长了很多知识

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2008-11-17 13:46:57
230楼

gongkongxuexi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2008年6月10日
发表于:2008-11-28 13:38:32
231楼

请教:有那位高手知道如何用示波器检查590+常见故障?

mla3333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2008-12-05 18:44:00
232楼
我有一台西门子70直流调速器,不可逆,今想运运可逆功能,请问改完功率部分和触发部分外,软件参数还需要修改吗

凌点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月09日
发表于:2009-02-28 22:53:26
233楼

请问传动联盟:

我厂是制糖企业,制糖用的分蜜机是用590来直流调速。这段时间,连续有台机子出现以下的故障:突然过流跳闸,检查没发现什么故障,再按“准备”启动,就发生了烧快熔的现象;换好快熔,再烧可控硅;换好可控硅,居然烧到590主板去。后来就彻底用不了了。启动不了。经检查,电机,电缆居然是好的。现在想知道,为什么会有那么大的电流,居然烧到主板去。能指点一下吗?谢谢

民族英雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:658
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2009-03-01 14:07:23
234楼

楼上的问题在365网上工业电气商城有解答;链接地址:www.comeon365.com/bbs/index.asp

凌点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年1月09日
发表于:2009-03-01 21:06:28
235楼

如果只是想为网站做广告的,请直说好吗?

积点德吧,请理解人的心情。

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-03-02 10:30:19
236楼

回凌点:

1、此现象是非常典型的过电流故障现象,具体的硬件损坏,很有可能是主回路可控硅整流桥击穿了,所以一启动就会报警过流跳闸,并伴有烧快熔现象,同时由于内部整流桥的短路,启动一次就会导致其他好的可控硅击穿,可能同时把电源板上的相应的可控硅触发电路烧坏,危害很大。此种现象的原因有以下几点:一、电机线圈绝缘不好,对地短路,或电缆破皮,导致输出对地;二、电机有打火现象,导致590整流桥击穿;三、可控硅本身由于多种因素,发生短路故障。综上所述,需要仔细检测电机、电缆、维修590

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-03-02 10:31:59
237楼

回:mla3333

西门子70直流调速器,不可逆,今想运运可逆功能,改完功率部分和触发部分外,软件版本是需要修改的,自己一般无法修改

建志鹏程

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2009-03-02 15:34:21
238楼
传动联盟:你们好!感谢你们在技术上的支持,我公司用的直流电机及控制柜也是上海岚洋的,能告诉联系方式吗?我的邮箱:wgj099@163.com

nj6_k89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-04 01:12:34
239楼
传动联盟:你好!我公司一台590p经常烧主交流接触器,起子都撬不开,是何原因?

伊利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2009-03-05 00:14:10
240楼
专业生产欧陆590C,所有配件及快速维修!!15822072968

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师