690/590交直流传动技术的疑难解答 点击:22707 | 回复:318



传动联盟

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-07-27 09:37:00
楼主

   温州这家钢厂的轧机控制系统,采用的是欧陆590控制系统,可控硅外置,空载调试十分顺利,无故障出现。在带载时,出现了一个非常奇怪和不常见的故障现象,就是在轧制过程中,无故出现过电流报警,且不定期发生,也不击穿任何可控硅。正向桥良好,反向桥常报警。分析故障现象,我们怀疑出问题的可能性在于和主回路有关系的直流电机,590控制器及可控硅性能。

解决方式:
   首先,更换直流电机,重新做自整定,故障现象依旧。所以可以基本排除电机故障。
   其次,更换590扩容控制系统,重新做自整定,第二天出现了过流现象,可以判断问题也不是出在590上。
   第三步,更换可控硅。由于可逆轧机共有12个可控硅,全部更换成本巨大。仅将和打坏快熔相连的8号、11号可控硅调换,即换反向桥可控硅。
经过一周满载运行,各项性能指标良好。
   请可控硅生产厂家的工程师检测可控硅,据他判断,用万用表量冷态时的可控硅均良好,可能问题出在可控硅工作温度升高以后,其热稳定性不好。有待,加热实验结果验证。
    从这次现场调试来看,给我们广大590爱好者在此类问题上提了个醒,可控硅在冷态时的各项指标测量良好的情况下,也有可能在热态时发生故障,即所谓的软击穿现象。

更多变频器、直流调速器资料请点击查看:http://bbs.comeon365.com/

 

坤玛机电商城: www.comeon365.com

 




南来风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2007年9月15日
发表于:2009-09-03 19:11:18
261楼
版主:你好!我有一台591P的,是用在轧机上面的,编码器反馈,现在出现一个问题就是每运转10S左右就要出现速度误差一下子从0.06%左右上升到0.14%左右,紧接着又很快降下来,很有规律性的出现这个现象!现在导致我的设备不能按照工艺运行,产品也出现问题,请问是什么原因呵?急

谭维文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月29日
发表于:2009-10-29 22:06:52
262楼
多谢了。希望能提供些糖厂压榨用的直流590的

tianwei105

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年5月08日
发表于:2009-11-11 08:46:39
263楼
    学习了

doppob

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2009-11-11 09:33:35
264楼
和楼主第一个描述的一样,以前的一个钢厂也出现过这样的问题,但是没有楼主那样可以换电机,换调速器。现在厂子停产状态,不知道情况了!

谢大洪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2009-12-03 08:48:17
265楼

我想请教一个问题,我用的是590扩容性的,它老实在高速时候报脉冲丢失的警,我查过外围的电路和接线头都没有问题,那位师傅给解决下,谢谢

 

兔子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2009-12-03 11:07:01
266楼

替换法是最笨最不经济的方法,但同时也是没办法时最直接最有效的方法。用经济弥补技术上的不足不可取。

yang832260

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年7月19日
发表于:2010-01-27 12:50:23
267楼
我想请教大家一个问题,向高人指点一下。我单位的四台590+在工作时突然掉高压,而二三秒后又自动恢复。没有报警指示。望大家给以判断。

爱你在心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年6月25日
发表于:2010-02-23 21:51:56
268楼
2009年底我邹平公司的西门子6SE70带反馈系列变频器因雷击导致严重故障,经多家维修公司维修未能正常开车,老板多方求救无效,无奈之下找到一家名不见经传的变频维修工司 滨州步进变频设备有限公司 本着死马当活马医的思想 没想到该公司的工程师仅用不到三天的功夫便成功修复了该设备 现已正常运行3月有余 我公司老板不胜感激 对我公司电气人员和步进公司维修工程师另行嘉奖  真没想到一个小地方的变频维修公司竟有如此实力  作为工控同行我深有感触 不要盲目尊崇大城市 大公司 随着工控人员能力的逐步提高和普及现更多的工程师走向中小城市而渐渐成为众多企业的技术后盾和保障  我相信支持他们就是支持工控事业 就是支持中国工控事业!超日赶德不是梦!

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-03-02 09:30:22
269楼

yang832260:

“四台590+在工作时突然掉高压”这种情况可能反馈有问题!请你给我留言,把具体情况说清楚!

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-03-02 09:36:51
270楼
专业处理库存产品\积压产品

点机击进入www.laiya365.com 注册会员,发布的产品信息强大的易出易如功能,解决您的积压库存,优化您的资本!

Angel59

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2010-03-02 16:41:13
271楼

Angel59

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2010-03-02 16:43:09
272楼

中原龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1291
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2010-03-02 16:48:59
273楼
不错!                                     

l5683586

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-03-14 14:34:43
274楼
590+直流调速器 编码器反馈 启动时出现OVER SPEED 报警 但不是每次启动都有 概率大概三分之一,改为电枢电压反馈,启动2次没有出现,请教高手是什么问题,编码器的概率大,还是速度给定的电位器有问题大

谢谢了啊 急用

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-03-17 12:02:20
275楼
回楼上:速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号。如,模拟测电机损坏,断线,接线反等。

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-03-17 12:03:37
276楼
www.laiya365.com 这个网站大家可以注册上去看看,地有库存的兄弟,可能有点帮助

l85683586

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2010年3月17日
发表于:2010-03-17 16:03:49
277楼
回复内容:
对:传动联盟 关于回楼上:速度反馈超过额定速度的125%启动报警,故障多在丢失速度反馈信号。如,模拟测电机损坏,断线,接线反等。 内容的回复:


传动大哥,不要说说明书上的话啊,,线路肯定没有问题,因为我已经检查了很多遍,还有就是时好时坏,有没有可能是干扰问题,因为后面就是其他设备的配电柜(一个调速器,7个变频器),目前再没有启动后面设备的情况下,启动21次 没有出现报警问题,如果真的是干扰问题,给590的柜子单独做一个地线会不会解决?我的QQ是40624134,邮箱40624134@qq.com。很着急,麻烦您了,谢谢

传动联盟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2010-03-18 09:54:15
278楼

l85683586 :

我加你QQ好象有问题,我已经把我的联系方式发邮件给你,请跟我联系.

huanggua123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月23日
发表于:2010-03-23 12:13:28
279楼
我以前遇到过一个故障,丢失脉冲,复位后能开机,就是1个月发生2.3次,更换过调速器,可控硅,无效。后来把触发线换成屏蔽线才好的。

工控徒弟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2010-03-23 12:57:35
280楼
学习啦///////。。。。。。。。。。。。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师