急病乱医--缺零线的教训 点击:9979 | 回复:173



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



shenshihong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年12月31日
发表于:2007-06-29 15:09:00
21楼
 电工

43211234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2007-06-29 15:44:00
22楼
林子大了什么鸟都有啊

开着拖拉机迎接冬天的到来

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-06-29 16:40:00
23楼
这样的事情见怪不怪的,早就有案了!

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2007-06-29 16:45:00
24楼
还是多注意哦!

素还真

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:626
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2007-06-29 16:48:00
25楼
电工常识

不好说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2007-06-29 17:02:00
26楼
设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压.
我理解:正常接线断零应该回路断了,怎么会又有380v了,
       
不好理解,怎么接的? 

不好说

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年2月22日
发表于:2007-06-29 17:07:00
27楼
设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压.
我理解:正常接线断零应该回路断了,怎么会又有380v了,
       
想不通,哪位大师指点指点,谢了!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-29 17:24:00
28楼
三相都有负载,而且负载不可能均衡

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-29 17:43:00
29楼
三相四线供电系统的总零线是不允许接熔断器的!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-29 18:19:00
30楼

加熔断器就=故意杀人

桥子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2007-06-29 23:07:00
31楼
零线流的是不平衡电流,当零线断后线电压最高可升到1.732倍。

dachong

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2003年9月21日
发表于:2007-06-29 23:24:00
32楼
变频器是220的吗

masz0223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-06-30 09:23:00
33楼
还是小心点好!

厦门菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2007-07-01 01:22:00
34楼
偷工减料,220V的设备应用380V/220V变压器进行隔离,活该.

ANLUE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-07-01 02:43:00
35楼
零线千万不要断开

huyie

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:123帖 | 281回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2007-07-01 06:30:00
36楼
受益,谢谢你的经验分享!

忧郁小笨

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-07-01 09:50:00
37楼
长见识

lgs

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2007-07-01 10:38:00
38楼
没有零线400伏级变频器应该没有问题才是

jsz1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-01 13:25:00
39楼
你是不是凭空想象的
就是乱写也要写的象一点啊

火箭820415

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2006年11月27日
发表于:2007-07-01 14:30:00
40楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师