当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
运动控制
我要发帖
伺服电机这样正常吗?
点击:
891
| 回复:
8
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2007-06-03 17:04:00
楼主
我设计了一套伺服系统,但是运转起来,伺服电机表面温度有52度,室内温度31度,这样可以长期运转吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-03 19:20:00
1楼
空载?多大的电机?看看电流是否正常。单纯就这样的温升而言,多数电机应该是可以长期运转的。
实在不放心,就查查所用电机额定工作点的温升指标,即室温(20℃或25℃)和自然通风条件下,温度平衡点温升60K,80K,90K,100K等等,一般而言温升指标越高,额定工作点(电流、力矩)越低。
回复
引用
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2007-06-03 20:11:00
2楼
谢谢,我的伺服系统是安川的,电机是850W的,这个温度是带负载连续运转一段时间后用红外线测温仪测的,该系统每分钟启停110次,每次转2圈
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-03 20:41:00
3楼
“我设计了一套伺服系统”vs“我的伺服系统是安川的”?到底是自己做的伺服驱动,还是用别人的伺服驱动做的系统。
“该系统每分钟启停110次,每次转2圈”———频繁起停,负载状况如何?如果负载重,惯量大,则发热较高也是情理之内的事,加之“室内温度31度”,那么“伺服电机表面温度有52度”不算离谱!
回复
引用
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2007-06-04 11:32:00
4楼
那好,如果是这样,那我就放心使用,谢谢
回复
引用
举报
踏沙行
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:24帖 | 927回
年度积分:0
历史总积分:1424
注册:2007年1月04日
发表于:2007-06-04 12:37:00
5楼
但是电机本体52度,也不低啊。。
先观察观察吧。。
回复
引用
举报
mcgrady
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2006年12月22日
发表于:2007-06-04 16:10:00
6楼
52度正常,一般如果加减速机在80度以内是正常的.
回复
引用
举报
dugang
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:82帖 | 453回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2005年4月26日
发表于:2007-06-05 10:09:00
7楼
我现在计划把2个同步带轮换小,并换成铝的,(以前是铁的)这样的话,加减速时的惯性没那么大,可能会改善的
回复
引用
举报
波恩
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 11028回
年度积分:0
历史总积分:36300
注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-05 15:48:00
8楼
“把2个同步带轮换小”?———原来很大吗?太小,对皮带不利!负载呢?是什么情况,有没有算过折算到电机轴的总惯量?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
主轴电机和进给轴电机有什么...
[9260]
17Bit编码器讨论
[5974]
步进驱动器双脉冲改接单脉冲...
[7157]
各数控厂家系统比较
[10412]
伺服电机旋变是什么意思
[8190]
伺服控制器位置控制基本参数...
[6550]
交流伺服电机力矩计算
[5496]
求助:脉冲发生器怎样驱动步进...
[9041]
关于步进电机问题( 刘岩利及...
[9238]
想用3轴运动卡,可是不知道如...
[6335]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号