DCS信号干扰问题 点击:1526 | 回复:12



tubage

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2007-05-29 15:41:00
楼主
我们公司有一套横河的CS1000系统,现在出现一个奇怪的问题:当启动一台泵P-507时,在工艺流程上与之毫无关联的几个温度点会突然上升,当泵停止时这几个温度点又恢复正常,不知道大家以前有没有碰到过类似的问题?涉及到该泵的信号有三个:一是泵的运行信号、二是泵的电流信号、三是DCS给泵的变频调节信号。



烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-30 11:30:00
1楼
检查电源和线路敷设

烧锅炉的混子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:705
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2007-05-31 15:35:00
2楼
这种情况在系统调试时,是经常碰到的。

斥非

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2006年8月12日
发表于:2007-05-31 15:47:00
3楼
实际上温度并没有变化,只是信号错 了。分析原因就是信号干扰。你的温度信号是4-20mA的信号还是热电偶?换种传感器类型或把信号线整理一下看看如何?

刘渊正

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2007-05-31 21:56:00
4楼
这个我很多做水处理的客户都有过,我们可以帮您解决,电话13811253311 

keenpla

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年9月15日
发表于:2007-10-18 22:31:00
5楼
用PLC高速计数器实现测量模拟量信号的方法(光电隔离、抗干扰、低成本)
由于PLC控制的某些系统,经常要测量各类模拟电压/电流信号,以往通常用电压/电流传感器进行采样,由PLC的模拟量扩展模块进行运算处理。电压传感器输出是模拟量,在电磁骚扰较强的环境中,容易出现较大的测量误差;同时,由于占用模拟量扩展模块宝贵的输入点(模拟量扩展模块价格接近中、小型PLC的价格,且输入点极少),使系统的性价比降低。当用电压/电流/频率转换器进行采样,进而用PLC高速计数器计数,能较好地解决上述问题,VFC或IFC转换器输出是脉冲信号,该信号在电磁骚扰下变化极小;另外,该信号是数字量,可直接接入PLC高速计数器的输入点。
CPU224有HSC0-HSC5共6个高速计数器,每个高速计数器都有多种工作模式以完成不同的功能,在使用一个高速计数器时,根据系统的控制需要,首先要给计数器选定一种工作模式,可用高速计数器定义指令HDEF来进行设置。只有定义了计数器和计数器模式,才能对计数器的动态参数进行编程。编程时,每个高速计数器只能使用一条HDEF指令。每个高速计数器都有一个控制字节,包括允许或禁止计数,计数方向的控制,要装入的计数器当前值和要装入的预置值。
V/F传感器把测量的模拟电压信号按着固定的比率转换成矩形脉冲信号,
首先,VFC或IFC变送器将输入电压(电流)转换为脉冲信号,再将此信号送入高速计数器HSC1的输入端,并累计脉冲数。通过设置定时中断0的间隔时间,来控制高速计数器累计脉冲的时间,当预置的间隔时间到后,根据累计脉冲数,计算出被测电压(电流)值。
以上方法已用于多个自控项目,实践证明,该方法进行模拟电压信号测量,具有精度高,抗干扰性强,运行可靠等优点,具有较大的实用价值和广泛的应用前景。
   介绍一种好的产品:
   台湾产的EK200系列頻率變換器本變換器是一種小型化、插裝式結構的變換器,可將0-5VDC、0-10VDC、0-20mADC的輸入信號,變換成與輸入信號成線性比例的频率信號。配合使用PLC的高速計數器和計時器指令,則可實現低成本、高精度、高抗幹擾性、抗反接、抗誤接的模擬量變送測量。内置电位计,可调增益。變換器與PLC連接只需三根線(電源、輸出、地),易於與PLC連接。
該變換器彌補了一般的類比量A/D模組價格高、抗幹擾能力差、測量不穩定、無法與CPU模組實現光電隔離的問題,已在空調、化工、樓宇自動化等多個領域批量應用。
型號說明:
EK231:電流輸入型,輸入信號:0-20mADC   對應线性頻率:1250Hz—11250Hz
EK232:電壓輸入型,輸入信號:0-10VDC    對應线性頻率:1250Hz—11250Hz
EK233:電壓輸入型,輸入信號:0-5VDC     對應线性頻率:1250Hz—11250Hz
 (一百多元一只)具体信息和例程程序请到《中华工控吧:www.gongkong8.cn》看看。

初学者1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-25 12:32:00
6楼
专业解决谐波干扰。qq:455145298

一道风景

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2007-10-26 10:09:00
7楼
感觉象做广告啊
呵呵

初学者1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-10-26 12:29:00
8楼
有问题可以联系我。

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-11-02 12:55:00
9楼
http://www.autoyx.com/oth/bpgr.htm

gc0317

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2011年2月10日
发表于:2011-04-01 14:11:17
10楼
这个问题到底是什么原因?我也想知道

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-04-01 14:26:06
11楼

这个可以拆下温度信号电缆,用万用表测量其控制柜端信号大小,再到现场查看现场端的信号大小,从而就能确定是否是干扰的问题。

白鹤极速

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-03-24 16:22:50
12楼

泵变频器的接地没有接,可以考虑变频器正确接地