楼主
我用CP341进行串口通信,用的ASCII码协议,调用FB7和FB8,上位PC用的是网上到处都能下载到的串口通信软件进行测试,PLC传过来的数据我在上位机能准确的监视到,可是我往PLC里发数据的时候,发现接收区只有前两个字节有变化,后面的无变化,能变化的字节也不是按我发送的数据变化,有时候会不一样, 比如我发送Y,PLC接收到的可能是Y,可能是个“?”,搞了半天也不明白怎么回事!本想贴两张图片上来的,可是没发现连接图片的工具,论坛发贴的功力比较弱,大家见谅!因为工期比较紧,还望高人指点一二!谢谢!~~
注:341的设置为 9600 8 1 无校验
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
一秋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2005年3月07日
发表于:2007-05-29 12:59:00
1楼
高低字节要交换。
回复
引用
举报
haozixsxzc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2006年8月02日
发表于:2007-05-31 14:51:00
2楼
那里PC机串口也是9600 8 1 无校验吗?一定要一致
回复
引用
举报