10KV电机直接起动
点击:
1199
| 回复:
5
尚月
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:856
注册:2005年4月09日
发表于:2007-03-20 08:46:00
楼主
我厂有两台10KV电机直接起动,电机为280KW,22.4A,变比30/5,710KW,50.6A,变比75/5,采用反时限保护,求前辈指点,速断电流设多少.谢谢了.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-03-20 09:19:00
1楼
710KW,50.6A,10KV电机直接起动,对负载冲击大了点.
回复
引用
举报
雪之狼
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 472回
年度积分:0
历史总积分:431
注册:2006年3月01日
发表于:2007-03-20 09:24:00
2楼
直接启动电流太大,采用高压变频器或高压软启动器吧!可给我联系feichuan433@163.com
回复
引用
举报
hele
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1460回
年度积分:0
历史总积分:3521
注册:2005年11月14日
发表于:2007-03-20 09:46:00
3楼
个人认为你的互感器小了。学习中......
回复
引用
举报
交大电气
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:1405
注册:2008年1月15日
发表于:2008-02-13 20:38:00
4楼
??????????
回复
引用
举报
shuganghua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-09 19:06:44
5楼
我们是用液阻启动柜启动