首页 上一页 1 2 下一页 尾页

275的手操器是不是不能给3051S的变送器标零? 点击:1533 | 回复:24



工控新锐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-01-28 20:08:00
楼主
275的手操器是不是不能给3051S的变送器标零?



工控新锐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-01-30 14:25:00
1楼
自己顶一下贴子,没有回答,都来看看!

无名1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2007-01-30 16:32:00
2楼
可以

工控新锐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-02-01 15:25:00
3楼
但我好像没有看见菜单呀,4  20Ma可以改,但改当前的PV值就不行了

戒烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-18 00:13:00
4楼
375也可以

ericmiao

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2007-03-21 08:38:00
5楼
现在还有用275的啊,都用375了啊,一个字,换!!!

枫子洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:507
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-03-22 22:34:00
6楼
   本公司有库存罗斯蒙特变送器欲低价销售
北京远东生产
3051CG4A22A1AM5B4E5    10台
3051CD3A52A1AB4DF       3台
可提供手操器帮助调好量程

济南恒安特仪表公司
张洋
13964004656

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-03-22 23:11:00
7楼
没菜单的原因是你的275软件版本低了,升级下应该就可以了!可以咨询下厂家

sfht

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年6月19日
发表于:2007-03-25 08:32:00
8楼
275的调不了3051S的,应采用375

工控新锐

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:101帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-03-25 11:02:00
9楼
没有升级软件怎么升级呀?

就不回贴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2007-03-26 11:27:00
10楼
找罗蒙升级吧

sfht

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年6月19日
发表于:2007-03-28 22:22:00
11楼
375的,2万多点

lumaxallen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2007-03-29 15:45:00
12楼
275的手操器当然能给3051S的变送器标零

使用zero trim 

俗世清风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 781回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1808
  • 注册:2006年9月12日
发表于:2007-03-30 15:07:00
13楼
应该是可以的,不过要注意软件的版本

木屋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-09 08:54:00
14楼
不用升级,可以直接调零点,但在零点偏差超过量程3%时不推荐采用手操器调零!

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-04-08 21:33:58
15楼
应该是可以的,不过要注意软件的版本 ,支持!

liu2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2008-08-07 15:33:55
16楼
应该是可以的,不过要注意软件的版本 ,支持!

guwe7711

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2008年7月13日
发表于:2008-08-30 22:26:30
17楼
275的手操器当然能给3051S的变送器标零

使用zero trim 

初学者紫嫣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月14日
发表于:2008-09-09 16:39:45
18楼

可以的

用过

wj19681103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年2月05日
发表于:2008-09-13 22:13:37
19楼

问题可能以下几点

1你使用的是一般厂家生产的哈特协议变送器

2你的275软件版本低了,升级下应该就可以了

仪表小工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-16 21:50:17
20楼

用375  2.0版  上海可以升级 再就是下载一个3051S的内用文件  具体我也不太清楚 以前和天阳科技认识的人说过这方面的东西