1、俺要开谝的测气柜的两种方法,都是静压法原理的
想跟帖谝雷达的有没?
有的话,
俺觉得雷达是个间歇性神经病,不属于可靠控制元件,,,
黑黒,俺请您闪边里,另开贴去吧
2、静压法原理测气柜高度,最常用的是油管灌充液法,
也就是将压力计连油管的一端,将油管的另一端拴到气柜高头,
利用检测油柱压强换算气柜高度
热胀冷缩是物质的固有属性
由于季节因素,在寒冷地区,大多数油品的密度,一年内大致会有±3%范围的波动
如果不对密度做季节修正,那么气柜在同一高度上,
压力计冬夏测值的差异,大致为6%读数值
注意俺说的,不是6%FS(满量程)
所以,对大多数工厂应用工程师而言,
用啥软管、灌啥子油、将气柜高限报警门槛定在啥位置,这三者都是有讲究的
楼主最近还看过
3、静压法原理测气柜高度,另一种方法是投入式法,也叫投入式反测法,
也就是气柜升液位降,气柜降液位升
这种方法有些人可能并不熟悉
投入式法与与灌充液法比较,有一些优点:
一是不需灌油,这样就不存在油管磨损泄漏风险等
二是投入式液位探头检测的是水柱压强,而水温的变化,在所有地区所有季节,
都会在0~20℃范围吧?
而水又是热膨胀系数远小于油的液体,0~20℃范围水的密度波动,
大致在±0.1%范围内
因此投入式法,可忽略热胀冷缩密度变化引入的测量误差
三是投入式探头,通常是悬垂安装于套管中的,
因此无论气柜是直线升降,还是旋转升降,
相对气柜而言,液位探头是处于静态的,
就是说探头和电缆,不存在摆移、缠扭、碰撞等隐患
四是投入式探头安装维护简单 。。。这个您懂,俺就不裂裂喽
五是表计主体,可装在地面上任何适合观测的位置,,,
不爬罐罐,俄看就是仪表工的幸福,,,
对不?
六是投入式气柜高度计,尤其胜任测量80米、200米等等的大量程,
并轻松实现5年、10年连续无故障运行
4、贴个破图,说说理儿 。。。友情提醒:设计有门道,制造有巧道,俺乃挖坑高手,请勿简单模仿啊
因为,
第一,投入式从气柜顶部落下的那部分电缆,不必直落在气柜水槽围堰附近,
可以扯到很远去,比如扯到50米、100米开外去,
再架空在某个高楼上?,再架到某根电线竿子上,,,哈哈,,
总之咋爽咋利于运行安全,咋布线白
这般搞事,好处是:
就算气柜旋转180°,电缆的摆角,也会很小,怕也就是3°、5°吧?
就算气柜升降80米、200米,电缆的抛物线,不就是陡点平点么?
就是说磨损咧、缠挂咧、漏液咧那类破事,一哈子就绕开避过咧
明白不?
第二,电缆和油管比起来,货源种类就多成屁咧
担心电缆强度呢,就买抗拉电缆去,拴两辆汽车上拔河,拉不断的都有
担心电缆磨损呢,就买耐磨电缆去,石头棱棱上磨不破的也有,刀子刃刃上子割不破的也有
对不?