位能性负载情况下,变频器制动单元及制动电阻的选择 点击:1236 | 回复:5



小郑工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2003年3月26日
发表于:2007-01-27 16:40:00
楼主
我是一家生产桥梁机械设备厂家的电气技术人员,我们产品属于起重设备,采用变频器调速方式,当吊重物下降时,属于位能性负载情况,这时制动单元和制动电阻工作。我在设计时对如何选用制动单元和制动电阻的容量,经验不足,请各位大侠指教,不甚感激(按说明书上配置,小了),而且对制动单元和制动电阻和制动力矩的关系也请赐教 



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-25 09:25:00
1楼
我只能提供一下我们的计算方式,实际上还要考虑电阻的热功耗,以及你们的产品的特殊情况。请E-MIAL :
qb_qian@citiz.net.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2007-04-25 10:32:00
2楼
可找代理商,有标准配置。

听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2007-04-25 16:29:00
3楼
建议查看起重机电气设计手册

加里森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2008-06-05 13:30:42
4楼

把你的工艺与技术要求发给我。jialisen001@163.com

 

取代起重变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2009-05-06 23:54:14
5楼
广州市龙玥机械成套设备有限公司专业生产安全、可靠是全球最先进的起重电机转子线圈无级无刷调速控制器,该产品已与2006年获得国家专利,专利号:200620096059.6;国家安全认证:证号NO 08 W0001-S;经过多年的实践证明,该电机调速产品在起重行业优于变频器调速,该产品使用安全可靠、可签订承保合同,产品节能效果显著、工作效率高、操作简单、不溜钩安全可靠,无电网污染、不怕干扰、无误动作现象,微速最佳,是取代故障率高,经常误动作的麻烦制造者——变频器的最佳产品。本产品调速比100:1,调速范围100%,当今市场上的顶级产品:转子无级无刷调速控制器。 联系电话13794361509 QQ731017028 罗建新

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师