当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
下载MP270时阴沟翻船
点击:
858
| 回复:
5
夏平
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 36回
年度积分:2
历史总积分:54
注册:2004年5月24日
发表于:2007-01-15 16:51:00
楼主
每次下载MP270都是使用串行口下,这样就不用CP5511从PLC到MP270上拔来拔去,可是又一次,有两块返修的MP270,下载第一个时,刚插上串行线只见串行口一个火花,然后冒烟,烧掉了,于是又换了另外一个返修的,插上没冒烟,点击下载,一个火花一阵清烟,MP270又烧了,笔记本主板也烧掉了。
很奇怪,以前都是用同样的系统,同样的机子,同样的串行线,可有了不一样的结果,晕死。
哪位有过同样的经历,讨论看看什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-01-15 22:06:00
1楼
是不是带电拔插了?
回复
引用
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2007-01-18 17:06:00
2楼
楼主不是已经说了返修的吗?不是全新的就不能排除是坏的。应该拿个全新的来试,如果烧了就说明问题不在触摸屏上。换传输线,再烧就是说明问题不在传输线上。换笔记本,如果再烧就说明问题不在笔记本上。问题1个个排除,肯定能找到问题所在。
回复
引用
举报
IPXzery
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 180回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2005年10月20日
发表于:2007-01-18 17:54:00
3楼
可怜
回复
引用
举报
非洲小马哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:213
注册:2004年5月08日
发表于:2007-01-18 21:22:00
4楼
这样成本太高了吧,我觉得可以先检测下串口各脚的电压,以及传输线各脚之间和脚与地之间的电阻再说,要正常再用排除法,一样一样排除比较好
回复
引用
举报
pp311
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:390
注册:2006年3月08日
发表于:2007-01-19 09:18:00
5楼
有道理
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱全系列编程软件SW8D5C-G...
[9209]
新手必经历的控制方式概念
[12809]
PLC时序图分析方法求助!
[9441]
送给初学者 自编“FX-TRN-BEG...
[16465]
三菱FX5UPLC资料大全
[20158]
PLC和HMI基础入门视频,欢迎大...
[7449]
怎样用西门子S7 300 PLC的PI...
[16186]
S7-300plc模拟量处理教程与实...
[7796]
(已结束)工控PLC擂台第6期--...
[8526]
没有工作经验就不能搞PLC了?...
[13722]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号