ABB变频器的上位机通讯问题 点击:906 | 回复:2



直流电机

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年1月21日
发表于:2006-12-26 13:05:00
楼主
本人在进行ACS510变频器和计算机的通讯时出现了些故障(通讯时直接和变频器485口连接,协议是标准的modbus协议):1,变频器保存寄存器的地址是多少,经过我的测试并非是诸如4XXXX这样的。2,我在对地址为4001进行写数据时数据写入成功但不知道写到什么地方去了,是44001吗(是44.01参数吗?)?在对地址40001进行读时返回异常码为(数据地址不存在),进行写时位3(数据域的数据不可用)。请教大家了。



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-26 15:18:00
1楼
应为4XXXX寄存器,40001为控制字,40002为速度指令

huo5025

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年5月23日
发表于:2010-08-12 17:31:34
2楼

你好,我现在也在做变频器和计算机的通讯,遇到了困难,可不可以交流一下,我QQ:591345990,多谢多谢