ABB变频器的上位机通讯问题
点击:
906
| 回复:
2
直流电机
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2006年1月21日
发表于:2006-12-26 13:05:00
楼主
本人在进行ACS510变频器和计算机的通讯时出现了些故障(通讯时直接和变频器485口连接,协议是标准的modbus协议):1,变频器保存寄存器的地址是多少,经过我的测试并非是诸如4XXXX这样的。2,我在对地址为4001进行写数据时数据写入成功但不知道写到什么地方去了,是44001吗(是44.01参数吗?)?在对地址40001进行读时返回异常码为(数据地址不存在),进行写时位3(数据域的数据不可用)。请教大家了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2006-12-26 15:18:00
1楼
应为4XXXX寄存器,40001为控制字,40002为速度指令
回复
引用
举报
huo5025
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2009年5月23日
发表于:2010-08-12 17:31:34
2楼
你好,我现在也在做变频器和计算机的通讯,遇到了困难,可不可以交流一下,我QQ:591345990,多谢多谢