1.保护动作特性,定值及动作逻辑的试验. 
2.出口,压板及信号回路的试验. 
3.远方通流及加压试验. 
4.传动试验. 
以上四个说不上特别注意,但是是继电保护的基本的核心内容. 

1.使用交流电源的电子仪器进行检验,仪器外壳与保护柜在同一点接地. 
2.禁止带直流电源插,拔直流模件. 
3.禁止在通入大电流试验时,通流时间过长,防止损伤试验设备及保护装置. 
以上三个是继电保护基本规范 

1.CT禁止开路,PT禁止短路. 
2.带差动保护的注意极性及一次二次的对应. 
3.带同期的注意两个电源PT比较相的相角及幅值. 
等等,其实在做继电保护时,需要注意,或者特别注意的事情,各个保护也不尽相同。 