求助,电机一启动压降的厉害,该怎么解决???可以购买元件 点击:3702 | 回复:9



壁壁壁虎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2010-02-10 00:19:18
楼主

一套电控系统,进线400v,主回路上有2台300kw的电机,配置软启动,有400转220v电源 再转24v的监控系统

当电机启动后 照明暗下来,监控系统屏幕暗下来大概2分钟才能够恢复 ,测量下降到220v下降到160多v,

该如何设置啊????主要是24v的监控系统不能因为电压下降太厉害而暗下来

是给24v供电系统加什么东西才能避免这样的情况下的压降啊???




a453809198

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2010年2月10日
发表于:2010-02-10 02:08:10
1楼
24V的监控系统你可以用稳压电源供给!你这个电压确实降得慢厉害的!尽量减少线的距离或者增加线的截面积来减小压降!

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2010-02-10 06:31:23
2楼

配软启动都压这么多,一般情况下是变压器容量小了、或者电缆太长了。

换变压器和电缆都不是轻松的事儿,既花钱又费事。如果有可能,变压器下面其它设备不起动的情况下,尽可能先起动这两台大电机,然后再由大到小起动其它设备。另外,全负荷工作时看各设备终端电压多少,如果低于380,可考虑把进线变压器的输出向上调一档。

wcgabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2010-02-10 08:59:38
3楼

能不启动的先不要启动,先将此电机启动,稳定后在将其余 的电控顺序启动

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2010-02-10 11:26:36
4楼

1。400v转220v电源变压器换大点。

2。24V电源改用宽输入电压范围的开关电源。

肖春彪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 90回
  • 年度积分:982
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2010-02-10 12:36:19
5楼
用变频启动就可以啊!

aqlzy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2010-02-10 14:08:09
6楼

主要是你的变压器容量太小,电机启动能下降这么多的还是比较少见。你可以将软启动器的启动时间设定的更长些,加稳压电源不知能不能好使,实在不行可以用UPS吧,你的监控系统的容量应该不是很大,小的UPS还可以接受。

liang1978z

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2010-02-10 23:09:48
7楼

1,调节变压器档位;2,更换变压器

 

永远无限

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年3月09日
发表于:2010-02-17 12:54:35
8楼

给那套24V供电的系统上 装个 UPS   

 

闫海峰2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-02-18 21:34:22
9楼
还是装220V的UPS给24V供电比较好

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师