电网负载对微弱交流信号测量的影响
点击:
771
| 回复:
2
ZJDXYZC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年10月11日
发表于:2006-11-06 10:01:00
楼主
本人有套微弱交流电压电流检测仪器(50HZ220V上有变压器降到6V左右取),在自己单位用的很稳定,飘动很少,但到有些客户厂里就飘动很大,后分析可能是客户厂里有大量的冲击性负载和高频设备(点焊机、超声清洗等设备)对电网影响,所以导致从变压器上取过来的信号有闪变和干扰,导致飘动。
用过交流稳压电源和净化电源,都效果不好,正弦波的UPS没用过(只要是价格太贵)不知道效果怎样。
不知道各位大虾有什么高招/
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJDXYZC
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年10月11日
发表于:2006-11-09 00:25:00
1楼
怎么就没那位大哥指点迷津呢
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-09 09:49:00
2楼
飘动?什么意思?哪里漂?谁飘?