各位有关于高压变频器现场应用的技术问题,可以集中到这里进行讨论。 请注意不要做广告宣传和相互攻击,涉及产品厂家的,尽量以“某国产,某进口”等代替。



遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-16 20:42:21
81楼
以我的经历看泵做变频需要考虑的问题是单一点.风机的话一定要分清风机的类型起码有定容和定压的分别.在离心风机中还有流量要求的,否则有喘振.

山沟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-22 20:42:41
82楼

回79楼:频率在36~40HZ电机有明显鸣叫声

??? 是磁饱和,如果不跳过这段频率,一分钟内电机就烧毁了(如果变频器的输出电流足够大).

杨欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2008-11-27 11:40:21
83楼
YKK4502-4 315kW 10kV 22.7A 1485rpm
江苏清江电机股份有限公司
该风机电机要实现变频控制节能.哪位高手指点一下?

CQBT

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2008-11-27 14:52:11
84楼

请问越野波波6000V你们也叫中压吗?

 

yankai_2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2008-12-01 21:25:19
85楼
楼主您好!
我单位用的两套高压变频装置,是国内产品,至五月运行以来,一直出现故障,电压为10KV,分五级串联控制,电机是1250KW,IGBT是3300V/400A,容量是1600KVA,移相变压器容量也是,而且我们运行的最高频率不会超过48HZ。我们的电网三相很平衡,可以简单帮我分析一下原因吗?
一、在正常运行中,要停止时,按下停止按钮时,U相的五个功率单元中的10个IGBT全部崩裂。换新的IGBT后,使用正常。
二、在正常运行中,突然V相和W相的功率单元全部损坏,大约有13个IGBT坏,同时移相变压器的V5和W1的二次侧线圈烧毁。
三、另一台移相变压器在正常运行时,也出现了U1,U2线圈烤黄了,而其他二次侧线圈正常。
四、在降速的过程中经常出现过电压使IGBT烧损的现象。

制造中国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2008-12-05 15:50:17
86楼
T:85楼 一般这样的问题厂家都会有内部分析的,但是通常这也是厂家解决不了的所谓“难题”,所以他们不会给你解释。不知道你们用的什么负载?停机时间设定的是多少?用3300V的管子的国内的比较少啊。

制造中国

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2008-12-05 15:57:36
87楼
79楼 回复时间:2008-10-10 11:28:18 我厂一次风机安装了某国产高压变频器,容量1400KW,采用拓扑方式是现在流行的交交变换再串联IGBT。调试发现频率在36~40HZ电机有明显鸣叫声,这种现象谁遇到过没,电机能否长时间在这种工况下运行不,厂家测谐波不大,请教各位了。 __________________________________ 问题不大。一些情况下变频器波形处理的不好,电机就可能会出现尖叫声,可以调一下载波频率试试,这不是磁饱和。测一下电机的温升只要在正常范围内,就可以放心使用。

gy7777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年1月09日
发表于:2009-01-09 09:44:26
88楼

我单位现在有一台40T电力机车,采用的是变频技术,但在实际应用过程中,在通过区分器处频繁发生跳弓现象,不知道哪位大侠有解决的好办法!!!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2009-01-13 16:22:51
89楼
顶                           

economistyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-01-13 17:56:26
90楼

我公司用的是一个10KV的,32000的变频电动风机,都是用的西门子的产品,就是经常有一些小故障,好用,但是故障有时也多,不过还很稳定

和谐音符

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2009-01-15 09:01:05
91楼
我是一个水泥厂,需要高压电机的改造10kv  最大电机3800KW  想请教一些选型问题,望哪位大哥指点。我的邮箱wliaojun@163.com  谢谢

兵兵兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-02-11 12:59:18
92楼

57kw的变频器,要求做到最好,需要花费多长时间呢,我是初学者

 

兵兵兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2009年2月10日
发表于:2009-02-11 13:05:03
93楼
回复内容:
对:luming207 关于最近刚接触变频器,我们这用的是西门子的,有个问题想请教一下大家,就是想设置一下,当一开机的时候就能以一个固定的频率起动,
我照说明书设置了,但就是设置不成功,请大家请点一下吧,谢谢了
内容的回复:


最简单的方法就是重启,你就把它当作电脑

王宏斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-02-22 11:45:13
94楼
 回复 yankai_2000 你好,你们可能采用的是减速停机,因而在停机过程中,电机上反馈的电压加在IGBT上因而造成过电压损坏,你们可以将变频器的停机方式改为自由停机,这样可以避免反馈电压加在IGBT上了。

苏邑波

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2009-02-22 22:39:34
95楼
回复内容:
对:yankai_2000 关于楼主您好!
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2009-02-24 15:47:05
96楼
电机功率1800KW,转速3000转,风机功率1800KW,转速1500转,能使用变频调速吗 可以用不过要很大的变频

王宏斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:297
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2009-02-25 12:58:59
97楼
北京合康亿盛科技有限公司----高压变频器专业制造厂商!
公司拥有纵多大功率风机水泵成功运行案例,欲了解情况请联系曹经理:13501005863

2026

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2007年8月12日
发表于:2009-03-02 22:15:56
98楼
                                                             

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2009-03-03 14:06:58
99楼
能用高压变频器来做,没有问题的。

hjq1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-03-05 18:42:08
100楼

我用的是台达低压变频控制电机的调速,可是最近装上去两三天就出现电机烧的现在,我找不出什么原因?请各位高手指点下