当前位置:
工控论坛
> >
变频与传动
>
产品
>
中高压变频器
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
高压变频器现场应用技术问题
点击:
24775
| 回复:
140
竺伟
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年9月28日
发表于:2006-09-22 17:24:00
楼主
各位有关于高压变频器现场应用的技术问题,可以集中到这里进行讨论。 请注意不要做广告宣传和相互攻击,涉及产品厂家的,尽量以“某国产,某进口”等代替。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
limei5241
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年7月11日
发表于:2007-07-11 22:10:00
41楼
800KW的10KV高压电机怎么做变频改造?
答:首先得看电机用于什么工业场合,什么工艺,调速还是改善工艺,之前是否有调速措施,得具体分析,水泵还是风机....我这边是动力源,专业做高压变频器,如有需要联系13381227925,鲁鹏
回复
引用
举报
hhpp
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 386回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2007年7月28日
发表于:2007-07-30 08:28:00
42楼
...................
回复
引用
举报
樊文
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年5月12日
发表于:2007-07-30 10:53:00
43楼
选用高压变频器风机和水泵都是恒转矩设备,我们这710KW水泵就是高压变频不过造价要高
回复
引用
举报
lonngtao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年4月12日
发表于:2007-08-03 14:50:00
44楼
有火电厂项目,需求节能项目,我建议客户选用高压风机变频节能!
有做过类似项目的请和我联系!
本人在广州,项目在东北!
QQ:475746714 说明高压变频器,谢谢!
longxinliang@126.com
请先不要电话联系!
回复
引用
举报
绿番茄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2007年5月25日
发表于:2007-08-14 18:07:00
45楼
高压变频国产的也不错.
回复
引用
举报
赵强
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:304
注册:2003年7月06日
发表于:2007-08-24 09:30:00
46楼
电机功率1800KW,转速3000转,风机功率1800KW,转速1500转,能使用变频调速吗。
电机应当是高压的了。配变频器调速是没有问题的。问题是
有这么配置转速的吗?实际应当说明1500的额定转速配3000同步转速电机的目的.
在明白1500的额定转速配3000同步转速电机的目的后才能谈变频调速。不然在额定正常配置时就是一半频率工作。谈何调速?
回复
引用
举报
wanghwi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2003年8月12日
发表于:2007-09-29 15:13:00
47楼
10KW 200
回复
引用
举报
wanghwi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:146
注册:2003年8月12日
发表于:2007-09-29 15:14:00
48楼
10kv 200kw风机有好的解决方案吗?
回复
引用
举报
dcm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:562
注册:2002年1月03日
发表于:2007-10-02 15:21:00
49楼
我需要对6KV,630KW绕线式串电抗启动风机电机变频改造,
要求高可靠性,望高手指点。
回复
引用
举报
dcm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:562
注册:2002年1月03日
发表于:2007-10-02 15:37:00
50楼
对6KV,630KW绕线式串电抗启动风机电机变频改造,
要求高可靠性,望高手指点。dcm-001@163.com
回复
引用
举报
曹云青
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:627
注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-05 19:58:00
51楼
有道理
回复
引用
举报
雅各宾
关注
私信
精华:23帖
求助:1帖
帖子:178帖 | 6966回
年度积分:0
历史总积分:15881
注册:2002年12月10日
发表于:2007-10-08 20:35:00
52楼
有很多公司的产品最高规格其实是虚拟的。
现有一矿业项目:拟10KV,6300KW风机,请问:
哪个品牌的软启能做?
哪个品牌的变频能做?
回复
引用
举报
传说中的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年12月14日
发表于:2007-10-11 13:52:00
53楼
上高压变频大部分都是为了节能,可是没上之前,怎么知道技能空间多少,大部分厂家都是去现场考察,做个方案,但都不是很具体,青教一下各位高手,如何对现有设备进行节能计算,还有节能包括有功功率和无功功率,能不能分别计算,因为无功功率是不用交电费的,能不能单独算有功功率?
回复
引用
举报
海鸟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2005年10月21日
发表于:2007-10-15 08:55:00
54楼
各位大侠:
最近开始接触高压变频器,请教一个问题:变频器出现重故障时,是否要跳掉用户开关,跳与不跳用户开关,对变频器有什么影响?谢谢!!!
回复
引用
举报
传说中的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年12月14日
发表于:2007-10-17 15:20:00
55楼
变频器重故障肯定要切断高压的,如果跳不开,对变频器也没有什么影响,除非自身质量有问题。
回复
引用
举报
贵之玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年12月12日
发表于:2007-12-12 20:37:00
56楼
谁知道用PLC控制变频器的梯形图。
回复
引用
举报
贵之玲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年12月12日
发表于:2007-12-12 20:40:00
57楼
请告诉我,我急用
回复
引用
举报
宜都
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2006年10月09日
发表于:2008-01-12 15:19:00
58楼
各位好!我公司要对一台6300KW/10KV的风机进行恒压供气改造,请各位专家给我好的方案和建议
回复
引用
举报
传说中的人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年12月14日
发表于:2008-01-14 14:03:00
59楼
6300的好大啊,不知道国内有没有相关业绩,我知道华福有5000的,东方4000的,其他的有也不是多级串连的,恒压倒是好说,做个闭环就可以了,不过价格肯定高,看看工况,如果节能效果不好的话,还是上个软起的好
回复
引用
举报
踏遍鄂豫皖
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 285回
年度积分:0
历史总积分:965
注册:2001年4月08日
发表于:2008-03-23 11:20:00
60楼
同步电机有运用的案例吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器是否真的省电?
[6730]
单相变频器的功率最多有多大...
[7703]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
在制动电阻上并连电容器!
[7812]
英威腾 vs 汇川
[6814]
艾默生EV1000变频器密码问题
[5766]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9676]
关于国内外变频器的讨论
[21197]
请问压敏电阻的工作原理?在电...
[8548]
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页