富士P11S变频器内置PID调节器在恒压供水时,怎么接线 点击:1385 | 回复:2



gdflxdsb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:646
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2006-09-13 12:47:00
楼主
我想用富士P11S变频器来调节水管的压力。根据传感器采集的水管压力pv来调节变频器的输出。同时可以设定水管的压力sv.请问,水管压力反馈信号和设定信号怎么接线?



AB 专业代理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-15 18:04:00
1楼


    朋友  以后做供水设备可以考虑考虑, 丹佛斯供水专用变频器哦。。。  内置了  PLC 、内置双 PID 

    可以实现一拖七 固定、一拖四  循环

 我处有现成的图纸!!!!!!!

yangjianwei@sina.com     yanjianwei2004@163.com

lhx2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2009年2月19日
发表于:2009-03-12 08:49:27
2楼

给我发一份图纸 谢谢