变频器用了一年,不节电了! 点击:3339 | 回复:84



wyx5590

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-19 09:27:00
楼主
首先谢谢各位老师。
    一台55KW萝茨风机,去年安装变频节能,频率设定在-40Hz,输入电流65A。工频电流105A,节能达到40%左右。厂家很高兴。
    今年再次测试:变频电流仍然65A,工频电流105A,工频时55度/小时。变频时46度/小时。出现这种问题,百思不得其解!
   (计量工具:普通电表,电子电表,普通钳型表,电子钳型表)
还请各位老师百忙中给予指点。非常感谢!
 还有一个现象也请教:我使用的变频器是惠丰的,用过一年左右,把频率调试到50Hz时测试。电流比同工况工频电流上升15A左右(37KW,55KW两台)都是差不多的情况。也是非常迷惑!



wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 09:12:00
41楼
老焉您好。

一,去年,也是我和用户(厂家),一起测试的。装了电度表,我和用户一起记录电度表度数。该萝茨风机是24小时连续工作的。
二,去年的数据:885度/24小时(变频40HZ) 。1225度/24小时(工频)。

扁舟子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1701
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2006-08-21 09:24:00
42楼
变频器输出不是工频,所以拿钳形电流表测量是不会准确的。在低频的时候误差比较大,在刚开始用的时候节电并没有40%,只是您的计算有误。
另外,变频器用的时间长了之后,散热风扇会有集灰,需要清理。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 09:28:00
43楼
刘志斌老师您好。

一,去年的结论是我和用户(厂家)一起测试的---安装电度表双方共同抄表的结果。
二,今年的结果也是我和用户(厂家)一起测试、记录、计算的。而且还是同班人马,差距这么大大家度异常惊讶!
三,我可能因为节能效果变差了,而失去这个改造机会,可去年和我一起测试的单位的人,可能要承受更大的压力和误解!
四,目前用变频,频率在40HZ运行(满足生产),转速从742降到610。这个应该说明变频在节能。对吗?
五,105A工频,他的功率因素在98%(电容就地补偿)。应该理解为105A的视在电流,是真实的,可以按此计算功率的,对吗?
六,那么在变频和工频功率因素都达到98%的时候。转速从工频742降到变频610的时候。节能应该是非常大的,对吗?

谢谢

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 09:37:00
44楼
毕庆民您好。

一,变频节能,在当前国家经贸委也在指名推广,主要是调整电机设计富裕量,和实际运行富裕量。国家也受商业蒙骗了吗?

二,当电机空转的时候,视在电流一般在额定电流的20%左右。视在电流不会是额定电流。

三,假如,我现在这个问题真的找不到答案,我也要怀疑变频节能是不是大家都受蒙骗了!或者那些计算转速和功率的公式都是一些假公式!

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 09:44:00
45楼
付海涛您好。
一,变频输出波形应该是接近交流波形的。交--直--交。
二,我目前的情况是:变频输入400V,电流65A。输出电流105A,电压320V。
三,散热风扇我经常运行正常,我经常在清理变频器散热片。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 10:05:00
46楼
李老师您好。

一,我已经完全把变频器脱开了,工频时电表还是50度/小时。
二,再搞下去,我都要疯掉了。事情非常严重,对我可能只是失去了一次节能改造的机会。可是,对于去年和我一起测试的用户(厂家)的人来说,假如没有一个清楚的答案,他们怎么办?他们压力误解太大了!

谢谢

njjjjsxx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2006-08-21 11:32:00
47楼
有一点不成熟的看法:电机所带动的负载变了没?
如电机负载变化而电压、频率不变时,其用于做功的电流必有变化。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-21 11:43:00
48楼
是否能测量一下电源的功率因数是多少?很难理解一年变化如此大!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-21 11:43:00
49楼
是否能测量一下电源的功率因数是多少?很难理解一年变化如此大!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-08-21 11:44:00
50楼
是否能测量一下电源的功率因数是多少?很难理解一年变化如此大!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-08-21 12:27:00
51楼
[color=#0000FF]该公司用的应该是:

工频和变频互相切换的一个走线吧。当变频出问题的时候,就走工频。这样不耽误生产。作者为这两个做了一个用数据来说话的例子。
说明采用变频还是厂家为国家剩下不少的电力。

至于你在中间出现不节电的问题:我想知道是不是以前测量的工具是否都没有任何改变。也就是说是不是同一套工具来测量的。
如果不是,肯定里面存在误差的。如果是。

检查:外围是否存在损耗,有漏电现象。

不知道你变频器所用的环境如何。如果太差的话,建议给变频器

做一个清洁保养看看。在这之前有动过其他什么参数吗?

一年来都没有人动过参数只类的吗。[/color]

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-21 13:14:00
52楼
wyx5590:
工频运行的电流在105A,你的就地补偿功率因数是0.98,电机功率55KW,那么据我分析,105A测得的电流还是有功加无功电流,仔细检查一下就地补偿装置的线路,有没有接错。你要相信,电动机的功率因数只有0.8左右,补偿后的电流远没有105A。

阿点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2006-08-21 13:20:00
53楼
你一多半把就地补偿线接在了电流表前面了,检查一下,把就地补偿的母线接在电流表后就能测出电机运行的有功电流了。

华东列电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2006-08-21 14:09:00
54楼
不太可能

jjqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2006-08-21 15:45:00
55楼
首先必须肯定的是变频器的节能是指调速后的节能!在50Hz下的变频器和工频耗能效果是一样的甚至更高(变频器本身功耗)。所以出现这种现象你要从几个方面分析。首先是变频器的所设定的频率是否发生变化;二是系统带的负载是否有改变;三检查一下变频器的参数和变频器使用的周围环境是否有变;如果不好确定的话,你可以换用一台一模一样的变频器,如果电表还是一样的话那可以肯定是外围的负载发生了变化!

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 20:33:00
56楼
 广州通济您好。

一,参数设置问题,我已经恢复出厂设置,重新设定三次了,应该不会错误的。
二,测量电表,互感器,以前是两套(工频,变频各一套,今年是取了其中一套,接在进车间总线)。
三,变频器清理,我已经吹过两次了,一个月中。不过,没有打开。
四,请问,漏电具体在那些地方呢?

谢谢

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 20:35:00
57楼
 阿点您好

阿点:  引用   加为好友   发送留言   2006-8-21 13:20:00 
    你一多半把就地补偿线接在了电流表前面了,检查一下,把就地补偿的母线接在电流表后就能测出电机运行的有功电流了。 
 


谢谢您的提醒,这个我觉得有可能!

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 20:37:00
58楼
张大伟您好

一,谢谢你对降低速度的节能的肯定!因为,我已经快要怀疑变频器节能了。

wyx5590

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2006-08-21 20:38:00
59楼
华东列电您好

能请你说说不可能的理由吗?
谢谢

hfbpq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-08-22 07:12:00
60楼
最好给这套设备单独计量。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师